Kortsluttningsberegning

Spurt 19:33 - 2.5.2006 av Kim Robin|Siste svar 12:24 - 29.5.2006 av Forumleder

Kim Robin

Hei !

På den fabrikken jeg jobber har vi ikke noen dokumentasjon på kortsluttningsberegning på noen kabler. nye sikringskap som blir satt opp og lagt ut kabler fra blir det ikke foretatt noen kortsluttningsberegning på. det blir kun levert en samsvarserklæring på jobben. Det står ikke noe om kortsluttningsberegning noe sted. Er det krav om kortsluttningsberegning av nye og gamle annlegg? Skal bedriften ha dette fra innstallatør?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Forumleder

Postet 8:27 - 3.5.2006
Du skal kunne dokumentere at værnet løser ut ved kortslutning, dette kan du gjøre ved og ta noen beregninger når du prosjekterer det nye anlegget eller du kan ta noen kortslutningsmålinger når el anlegget er ferdig.

Kim Robin

Postet 15:21 - 3.5.2006
Hei !

Takk for svar, men er dette dokumentasjon bedriften skal ha av installatør som utfører jobben?

Plikter installatør å beregne dette først?

Forumleder

Postet 7:05 - 4.5.2006
Dette skal du få av installatør, enten skal du få en beregning, eller en måleverdi som han har målt etter at installasjonen er gjort.

Kim

Postet 16:15 - 4.5.2006
Takk for svar. Er det noen forskrifter jeg kan konfrontere innstallatør med?. Generelt blant innstallatører virker som om det sitter langt inne å beregne noe i det hele tatt.

Forumleder

Postet 7:23 - 8.5.2006
Du kan konfrontere installatør med FEL/NEK 400 2002

el

Postet 19:06 - 25.5.2006
En del av risikovurderingen FØR prosjektering og installering av nytt anlegg så må kortsluttningsverdier foreligge!!? dette for å kunne avgjøre om back up/kaskade beskyttelse må benyttes også om IK min slår ut vernet, og om selektivitet kan garanteres. er ikke dette riktig forumleder? slik jeg tolker dine svar her så sier du at dette kan utføres etter prosjketering og installering og dette er vel ikke riktig?

Forumleder

Postet 12:24 - 29.5.2006
Ring meg på tlf: 99 57 69 19/33 37 89 34 så tar vi en diskusjon på dette.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.