Kortsluttningsberegning

Spurt 9:56 - 29.5.2006 av Dag|Siste svar 13:00 - 6.6.2006 av Forumleder

Dag

Hei!

Hva skal man gjøre dersom man ikke kan dokumentere at værna i et sikringskap løser ut innen kravet?

Har nemelig et gammelt anlegg som det ikke foreligger noen dokumentasjon på...
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

The apprentice

Postet 11:31 - 29.5.2006
Du kan bruke et måleinstrument som måler sløyfeimpedansen for deg. eks Fluke 1650-serien.
og så er det bare å knekke sammen tallene...

Forumleder

Postet 11:48 - 29.5.2006
Du kan måle det med en isolasjonstester.

Dag

Postet 12:48 - 29.5.2006
Jo... jeg skjønner at det bare er til å foreta en kortsluttningsberegning for hver kurs, men det jeg lurer på er om det er et krav at man skal ha dokumentasjon på kortsluttningsberegninger uansett når anlegget ble laget.

Dag

Postet 12:50 - 29.5.2006
En isolasjonstester brukes til å måle overgangsmotstanden mellom faseledere etc.

tor

Postet 20:13 - 29.5.2006
ved påbygging av gammelt annlegg må aktuelt vern dokumenters at det kobler ut i hh.t krav.
Ved bytting /rep av gammelt anlegg er det en vurdering, jeg tolker så lenge du øker sikkerheten i anlegget er det ikke nødv. Men absolutt en fordel.

Forumleder

Postet 13:00 - 6.6.2006
.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.