Kortsluttningsberegning

Spurt 10:17 - 17.11.2006 av Tor arne|Siste svar 14:59 - 9.1.2007 av Forumleder

Tor arne

Hei !

Et innstallasjonsfirma har nylig lagt og koblet to 70 kvadratskabler i parralell fra bedriftens hovedtavle og bort til en ny oppsatt underfordeling som ligger 30 meter unna.

Jeg har fått samsvarserklæring på jobben, men har ikke fått sluttkontroll, kortsluttningsberegning og utregninger på utløsertider i forhold til valgt sikringstørrelse og innstillinger på effektbrytere i underfordelingen.

Jeg kan ikke finne at det konkret står noe sted i NEK400 at man skal foreta kortsluttningsberegninger ved nyinnstallasjoner.

Er det noen som kan hjelpe meg her?

Takker for svar
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Nilsen

Postet 2:28 - 26.11.2006
NEK er en norm og ikke en forskrift. Krav til dokumentasjon finner du i FEL. En samsvarserklæring er en bekreftelse på at dimensjonering av ledninger og vern er utført i henhold til forskrifter og norm. Normalt gis beregninger ikke til kunden fordi dette ikke er opplysninger kunden har nytte av (skjønner noe av). Men som kunde har du krav til å få utlevert beregningene. Normalt gjøres dette i FEBDOK.

Tor arne

Postet 20:23 - 28.11.2006
Ok Bra svar...

Jeg har lest i FEL §12 at den som er ansvarlig for prosektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i kapittel 5.

Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav.


Spørsmål : vil dette si f.eks. kortsluttningsberegninger og jordkontinuitet??.

Elektriker og Installat

Postet 13:34 - 30.11.2006
Det er bare å forlange dokumentasjon på alt som har med installasjonen å gjøre. Dette er dokumenter som skal inn i bedriftens dokumentasjon på el anlegg etc.og disse dokumentene kan det bli spørsmål etter ved en IK revisjon. Om du ved denne revisjonen ikke kan dokumentere nødvendig elsikkerhet, kan du bli nødt til å kjøpe dokumentasjonen en gang til..Er jo ikke sikkert at den installatøren eksistere lenger da... Om folk har peiling på hva som står der eller ikke er ikke relevant. Du skal ha et fullt ut dokumentert anlegg. Det har du faktisk betalt for.

Tor Arne

Postet 17:13 - 3.12.2006
Jo, men hvor står det at kortsluttningsberegninger skal utføres????

Forumleder

Postet 14:59 - 9.1.2007
Dette står det under kappittel 6 i NEK 400 2006. Du skal verrifisere at vernet løser ut før temperaturen på kabelen overstiger grensetemperatur. Dette skal enten gjøres ved beregning eller måling.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.