Kortsluttningsberegning

Spurt 12:08 - 3.12.2006 av L|Siste svar 21:15 - 3.12.2006 av Elektriker

L

Hei !

Hvor i normen står det konkret at det skal dokumenteres kortsluttningsberegning??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Elektriker

Postet 21:15 - 3.12.2006
Det står ikke helt i klar tekst.
Nå har jeg en gammel FEL. mulig det ha kommet en ny nå.
§16
Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skade ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet for den forutsatte bruk.
Det er her det kommer inn dette med kortsluttningsstrømmer.
For at en sikring skal ha noen beskyttende
virkning ved må den kunne løse ut ved en kortsluttning i enden av kabelen.
Dvs. at du må ha nok kortsluttningseffekt i enden av kabelen. Feks: en B10A automat vil gi sikker momentan utløsning ved Ca 50 A Dvs at kortsluttningsstrømmen din må være over 50 A i enden av kabelen. Det er derfor viktig at du dokumenterer utløsning ved minste kortsluttningstrøm. Håper dette hjalp.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.