Kortsluttningsbeskyttelse

Spurt 16:56 - 5.12.2012 av l|Siste svar 6:33 - 11.12.2012 av Forumleder

l

Hei!

Hvordan skal jeg dokumentere at jeg har kortslutningsbeskyttelse av inntakskabelen?

kan jeg bare regne ut Ik2min i enden av inntakskabelen å sjekke at I2 (NH00 sikring)verdien på KVn er lavere enn Ik2min inne ved skape?

altså: I2kv < Ik2pmin
1,6 * 80 < 1100A
128 < 1100 A OK
kan det gjøres så enkelt?

KV = 80 A NH00 knivsikring
OV = 50 A automat
Ik3max ved inntak = 10KA (oppgitt av e-verk)
Ik2min ved inntak = 2KA (oppgitt av e-verk)
IT 230 V
kabel = pfxp 3X10mm2 17 meter
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

MA

Postet 18:59 - 7.12.2012
Nei slik som dette kan det ikke gjøres.

på OV vern er det som oftest en K karakteristikk og dette betyr 12 x 50 = 600 om du har beregnet 1100 A inne ved tavle betyr dette at OV vern vil løse ut momentant dersom feil rett etter denne på feks målersløyfen. Og dette er en av de viktige sakene du skal ha kontroll på her.

Når det gjelder NH patronen og denne sin beskyttelse av tampen på inntaksledning helt inn til tavlen for kortslutningsbeskyttelsen kan du som du har gjort ikke benytte I2 verdi med 1,6 selv om I2 verdi helt rett som du skriver er 1,6 x 80 kan denne verdien ikke brukes fordi denne definerer øvre prøvestrøm på høyeffektsikringspatron som er bygget iht. EN 60269-1 dette er hva dette vernet løser ut på innen en viss tid på overbelastning. På vanlige JF automater og automtsikinger er øvre prøvestrøm tid I2 på 1 time før det skal kobles ut ved overbelastning, på høyeffektpatroner mener jeg å huske at det er innen to timer i produktnormen ved testing i snitt tid men med et lite forbehold her.

Uansettt kan du ikke bruke denne I2 verdi opp i mot minste beregnet eller målte IK verdier deromot du må benytte I5 verdien til høyeffektpatronen skal dette bli riktig. Så bytt ut I2 med I5 så er du på helt rett vei:)

MA

Postet 22:26 - 7.12.2012
Burde innskyte her at I5 verdi på NH patroner varierer på tidsutkobling ut i fra hvilken kortslutningstrøm som er beregnet eller målt. Hvilken tidsutkobling du for på kortslutning tamp her må sjekkes ut i fra produsent tabell på patroner. Setter opp to eksempler: IK 1100 A beregnet da kobler en 80 A NH GL patron ut på ca 60 milli sekunder avlest i tabell. Hadde du feks hatt en 160 A NH patron ses av i tabell fra produsent at det ville tatt ca 1 sekund. Nå er det slik at normen har to nye krav som skal sjekkes. Kikk litt på NEK 400 2010 norm 43 avsnitt 433.5.2 side 110 som har en formel for bruk over 0,1 sekund tidsutkobling denne måtte her benyttes på 160 A eller under 0,1 sek utkobling som her måtte brukes på 80 A. Du må selv sjekke at du har rett tabell i forhold til hvilken patron du har det finnes forskjellige typer av disse også. Montørhåndbok tar for seg dette på side 130 og 131. Ikke alle tabeller viser tidsutkobling i milli sekunder og sekunder man for da sjekke med leverandør eller beregne i FEBDOK skal man vite tiden utkobling tar elektromagnetiske i forhold til beregnet IK strøm. Men NH tabeller viser alltid gjennomsluppet energi slik at 433.5.2 kan verifiseres. Forøvrig er det viktig at man bruker IK maks 10 KA når man sjekker I2t fordi gjennomsluppet energi kan bli maks dersom man for en kortslutning nærme/ i inntaket i worst case.

l

Postet 16:05 - 10.12.2012
takk for svar.jeg trodde ikke NH00 hadde I5 verdi men kunn I2, men da var jo det avklarende.

under dimensjonering av kortsluttningsbeskyttelse, trenger man da å dokumentere kortsluttningsbeskyttelse i inntakskabel?

og hva skal egentlig være med når du skal dokumentere kortsluttningsbeskyttelse?

MA

Postet 20:04 - 10.12.2012
Det er riktig at NH patroner ikke har I5 verdi men brukte uttrykket slik at du skulle forstå forskjell på at I2 er overbelastning mens momentant utkobling I5 verdi på andre vern som har elektromagnetisk funksjon mot kortslutning på NH patroner må leses av i tabell eller så kan man benytte FEBDOK feks. Men det som er viktig her som du etterspør er flere saker først finner vi ut hvor lenge vern står på kortslutning før det løser ut i ditt tilfelle avlest av meg til godt under 0,1 sekund dette kalles kortvarig utkobling altså momentant ville andre kalt dette nå må man videre sjekke og benytte den formelen I2t mindre eller lik K2 x S2 videre er det slik at andre kortslutninger som evt hadde stått lengre enn 0,1 sekund opp til 5 sekunder skal man finne ut med den andre formelen hvilken tid kabel tåler i sekunder før kabel kan bli forringet av stående kortslutning. Mellom 0,1 sekund til 5 sekunder må man altså sjekke at kabel tåler lengden på stående kortslutningstid. Man kan også ha lengre kortslutningstid en 5 sekunder men for alle dere som velger dette med over 5 sekunder sett dere gått inn i saken før dette vurderes fordi her er det endel ekstra å tenke på. Har du tverrsnitt og kabel type og legger inn dette skal jeg vise deg konkret hvordan du kan dokumentere dette manuelt men jeg må si at denne jobben ville jeg her fått installatøren til å få tatt i FEBDOK sånne manuelle tabeller og linjal er ofte litt plundrete når man ikke gjør dette til i sitt daglige virke.

Forumleder

Postet 6:33 - 11.12.2012
Som vanlig gode og komplette svar fra MA.

NH00 (og andre høyeffektsikringer) har også I5-verdi. Denne varierer imidlertid fra vern til vern, og er derfor ikke oppgitt i standard tabeller. I5-verdien for slike vern fremgår av produsentens dokumentasjon (som også er lagt inn i FEBDOK og NETTDOK).

Det er alltid ønskelig med momentan utkobling (inntil 0,1 sekund) av vern ved kortslutning, og dette kan oppnås i de fleste tilfeller (Ikmin større en vernets I5-verdi).

Kan dessuten nevne at det også er andre vern som ikke har standard I5-verdi (for eksempel vern med D-karakeristikk fra Schneider Electric).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.