Hei

Var på en jobb i dag hvor kunden ønsket å montere en ekstra stikk i garasjen.

Garasjen var forsynt via luftstrekk fra bolighuset, men denne gikk også via et uthus (gårdsbruk).

Kursen var sikret med 10A Uz-element.

Siden stikkontakten jeg skulle montere befant seg på enden av kursen og den var forholdsvis lang tenkte jeg det kunne være lurt å måle Ik-2pmin. Jeg har en Fluke 1653B installasjonstester som jeg ikke har hatt noe kurs på, så det har dukket opp noen spørsmål som jeg håper noen her på forumet kan hjelpe meg med.

Jeg målte en Psc-ik på 150A (prospectiv short circuit current)

Er dette det samme som Ik2p-max? Og må jeg gange denne med faktor 0,76 for å få Ik2p-min? Som da vil bli 114A?

Og hva er I5 verdien for kvikke 10A skrusikringer?

Er 114A tilstrekkelig for å få momentan utkobling ved kortsluttning på enden av denne kursen?

Takker for alle svar

Mvh
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.