Kortsluttningssikker forlegning

Spurt 8:58 - 18.2.2005 av Terje Johannesen|Siste svar 10:25 - 5.3.2012 av Forumleder

Terje Johannesen

Når E-verket i et større bygg har en stikkledning som må forlegges kortsluttningssikkert frem til hovedtavle, hvordan kan dette gjøres i praksis når den skal ligge på vegg, forl. måte C.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 10:17 - 21.2.2005
Vil vise til side 47 i NEK 400 2002

Jord og kortslutningssikker forlegning

Tiltak som medfører at annen beskyttelse mot jord-eller kortslutning ikke er nødvendig.

Jord og kortslutningssikker forlegning kan oppnås på en av følgende måter:

Enlederkabel uten metallkappe/armering/omfletting.

Enleder isolert leder ført i isolerende rør med bare en leder i hvert rør.

Enleder isolerte ledere montert på støtter av isolerende materiale og med tilstrekkelig avstand mellom lederne innbyrdes og til underlag, unntatt til egne fester.

Isolerte ledere montert på isolatorer, med isolatorgjennomføringer og med tilstrekkelig avstand mellom lederne innbyrdes og til underlag, unntatt til egne fester, og med tilleggsbeskyttelse mot jord- og kortslutning av fremmede deler.

Terje Johannesen

Postet 9:03 - 28.2.2005
Oppfyller TFXP som E-verket bruker da dette kravet i og med at den er dobbeltisolert?

Forumleder

Postet 9:19 - 3.3.2005
I følge DRAKA kabel som har produsert denne kabelen så er denne kabelen kortslutningssikker. Men dette er en jordkabel, den kan kun legges i bakken, har ikke lov og ha denne kabelen inne i bygget annet en akkuratt bort til hovedtavlen.

Trond Thorsen

Postet 10:04 - 1.3.2012
Jeg har samme spørsmål i forhold til RKK kabel til antitwin. i følge Nek 400 2010 så oppfyller denne kravet til en enleder kabel da denne har 2 sepparate kapper. Denne er lagt mellom koblings klemmer før første KV og til kortslutnings vernet. Må den beskyttes med en strømpe for å oppfylle kravet til kortslutnings sikker forlegning?

Forumleder

Postet 10:25 - 5.3.2012
Hvis installasjonen du viser til er utført i henhold til tavlenormen er er RKK å regne som jord- og kortslutningssikker forlegning (se også Normguiden 2010, side 110).

Hvis installasjonen er i henhold til NEK 400:2010 er jord- og kortslutningssikker forlegning definert i avsnitt 205.15 (se også Montørhåndboka 2010, side 58 og 59).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.