Krav 1: Ib < In < Iz
192,45A < 225A < 290A
Krav 2: I2 < 1.45 * Iz
360A < 1,45 * 290
360A < 420ALurer på hvordan man finner I2. Dette er en eksempel på boka.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I2 = k x In, og avhenger av utløsekarakteristikk for vern. Se fra side 122 i Montørhåndboka.
For bolig kan du f. eks. få litt info i "Store Blå" fra Eaton, som finnes gratis på nett.