Krav 2

Spurt 8:43 - 7.1.2014 av Krav 2|Siste svar 10:16 - 7.1.2014 av Forumleder

Krav 2

Når skal man bruke denne?
I2 < IZ
Når skal man bruke denne?
I2 < IZ * 1,45
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:16 - 7.1.2014
I2 <= Iz for boliger, i henhold til avsnitt 823.433.1 i NEK 400:2010.
I2 <= 1,45 x Iz for alle andre installasjoner, iht. 433.1.

Legg til svaret ditt