Krav 2 = I2 (In x 1,45) ? Iz (Iz x 1,45) I2 så kan In* 1,3 eller 1,2 avhengig av vernets utløserkarakterstikk.
Hvorfor skal man da ta 1,45*Iz? hvor kommer den faktoren i fra? er det tilfeller man kan se bort i fra den?? eller må ha den med?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
For alle næringsinstallasjoner gjelder krav 2 som; I2 ? Iz x 1,45. Dette innebærer at normen normalt åpner for kortvarig belastning som er høyere enn kabelens strømføringsevne.
For vern med karakteristikk hvor I2 er inntil 1,45 x In, er det ikke nødvendig å se på krav 2, da dette kravet allerede er ivaretatt i krav 1 (Ib ? In ? Iz). Hvis vernet derimot har en faktor større enn 1,45, så må også krav 2 vurderes.
Er det da slik at det ikke er lov å bruke I2?1,45*Iz i boliger uansett kabeldimensjon?
Kravet er da I2? Iz i boliger. Kom kravet i 2010?
Er det lov til å bruke I2? 1,45*Iz på alle kabel dimensjoner i næring/industri?
Hvor kommer faktoren 1,45*Iz egentlig fra (hvorfor 1,45?)
Du finner svar i bolignormen (delnorm 823 i NEK 400:2018). Du bør ha tilgang til NEK 400.
Avsnitt 823.431.4.1: Leder ? 4 mm^2: Krav til I2 ? Iz, og for større ledere; krav til I2 ? 1,45 x Iz. Særnorsk krav til PVC-isolert ledningssystem med ledertverrsnitt ? 4 mm^2 gjelder ikke i bolig, ref. avsnitt 823.533.2.1.
Bolignormen kom i 2010.
For alt annet enn bolig gjelder I2 ? 1,45 x Iz.
Hvor faktoren 1,45 kommer fra vet jeg ikke, men det er en vurdering gjort av internasjonal normkomite (TC64) for mange år siden.