krav for termfotografering

Spurt 13:19 - 25.11.2019 av arbeidstaker / Elektro "Legmann"|Siste svar 12:02 - 5.12.2019 av Hans Olav Arnesen

arbeidstaker / Elektro "Legmann"

når er det krav for termofotografering av tavler, sikringsskap, elektrisk anlegg generelt på en arbeidsplass? hvor finner jeg kravenenår og om det skal gjennomføres?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Bobb

Postet 22:00 - 25.11.2019

Ikke noe krav om termografering...

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:59 - 26.11.2019
Instructor contact card

Bobb har rett, det finnes ikke noe myndighetskrav til termografering. Dette er imidlertid en effektiv måte for å få en oversikt over potensiell brannfare, og slik ivareta IK-forskriften § 5 og FEL § 9.

NEK 405-1 Elektrotermografi ble, sammen med resten av NEK 405, langt på vei initiert av forsikringsbransjen. Ved å benytte et sertifisert foretak til termografering gir flere forsikringsselskap redusert premie.

asdf

Postet 12:35 - 29.11.2019

Det er for øvrig ikke krav om sertifisert termografering med mindre kunde (eier/bruker) eller forsikringsselskap krever dette

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:38 - 29.11.2019
Instructor contact card

Det gjelder for alt som omfattes av NEK 405.

asdf

Postet 11:42 - 5.12.2019

Nye retningslinjer på vei, vet ikke hvordan arbeidet ligger ann.

Dette skal reguleres i holdforskriftene (for elkontroll i landbruk)

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/revisjon_av_holdforskriftene_for_storfe_svin_sau_og_geit.4800

Vet ikke hva status her er pr. idag

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:02 - 5.12.2019
Instructor contact card

Takk.

I utkast til ny forskrift for dyrevelferd stilles det krav til termografering i § 16 Brannførebygging: Det elektriske anlegget skal kontrollerast av ein fagperson minst kvart tredje år etter standarden til Norsk Elektroteknisk Komite. I bygningar med krav om brannalarmanlegg skal kontrollen omfatte termografi.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.