krav I2 1,2 15A sikringer

Spurt 23:56 - 29.12.2012 av trikk|Siste svar 7:21 - 14.1.2015 av Forumleder

trikk

Hei!
Har lest igjennom endel tidligere tråder på dette temaet.
På gamle hus hvor en skifter ut skrusikringer til automatsikringer er det greit å benytte I2, 1,45 16amp på 2,5mm2.

Men fins det måter å sløyfe dette kravet om 15 amp 1,45 på nye hus/leilighet?
Påbegynte en jobb i 2010 leilighet knyttet til et hus.
Alt av kabler/rør/punkter/sikringskap er trekt men ikke tilkoblet strøm.
D elektriske er ikke ferdigtilt enda. Må jeg skifte alle sikringene fra 1,45 16Amp 2,5kvadrat skjult pn , pga nye krav?
Fins det noen utvei?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

MA

Postet 20:38 - 2.1.2013
Her er det slik at jobben er påbegynt 2010 og ennå ikke ferdig da skal NEK 400 2010 legges til grunn sier Elsikkerhet 77 så dette er her klart.

Men kravet i NEK 400 2010 er for boliger I2 skal være mindre eller lik IZ

Og om du feks har PN i vegg / tak isolert har du referanse installasjonsmetode A1 og denne gir 19,5 A ved tofas. Dette er IZ nå må du beytte et vern som er lik eller mindre i sin I2 verdi og feks en 16 A automat med 1,45 gir 23,2 A dette er ikke tilatt. Men feks kan du sette inn en 16 A med 1,2 A dette blir 19,2 A og det er mindre enn IZ som her er 19,5.

Om du benytter 16 x 1,45 vern må du benytte 4 mm2 og det er ikke tilrådelig på mange koblinger og plass i rør. De automatene man allerede har som er 1,45 kan benyttes fritt i alle andre installajoner enn bolig på 2,5 mm2 fordi i NEK 400 2010 er det avsnitt 533.2.1 side 238 som er gjeldende men i boliger er dette på side 238 ertattet med I2 mindre eller lik IZ.

Forumleder

Postet 12:56 - 3.1.2013
Godt belyst av MA!

elektrikker

Postet 9:55 - 8.1.2015
Kravet i nek 400 er ikke at I2 skal være mindre llere lik Iz, men I2(k x In) mindre eller lik 1,45 x Iz

Må lese forskriften bedre!

G.B

Postet 21:48 - 9.1.2015
Her mener jeg elektrikker blander litt.

Dette kravet du referer til gjelder ikke bolig, men kun næring,industri og lignende.
I bolig er kravet I2 ? Iz. Kravet gjelder for ledertverrsnitt opp til og med 4mm2. Ihht NEK400 823.433.1

Kravet du henviser til er beskrevet i NEK400 433.1

Forumleder

Postet 7:21 - 14.1.2015
Riktig G.B.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.