I byggforskserien 543.615 er det beskrevet at 12 volt belysning som er utført etter kravene til SELV- kretser og hvor skilletrafoen er plassert utenfor sone 0,1,og 2 ( eks. over himmling) har svakere krav til plassering og kapslingsgrad enn tabell 63 i FEL og NEK 400. Dessuten er det tilstrekkelig med enpolet brudd til slik belysning uavhengi av om bryteren er på primer eller sekundærsiden av trafoen. Dette gjør det mulig å bruke endevendere.

Spørsmål: Er dette riktig i henhold til FEL og NEK
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 8:29 - 26.7.2004
Det blir vanskelig å komme med et tydelig og klart svar på om det som du henviser til er riktig iht FEL og NEK 400, da vi ikke har byggforskserien 543.615 tilgjengelig. Det ville være fint om du kunne sende hele artikkelen på faks til oss, tlf 33 37 89 00, og merk den med fagforum.

Men vi tillater oss å komme med følgende betraktninger. Først vil vi påpeke at sikkerhetstransformatoren for en SELV krets skal oppfylle kravene i NEK EN 60472 (se NEK 400:2002-4-41, avsnitt 411).

1. Kapslingsgrad (NEK 400:2002-7-701, avsnitt 701.411.1.4.3)
Når vi benytter SELV i områdene 0,1,2 skal utstyret beskyttes mot direkte berøring ved hjelp av kapsling som minst tilsvarer IP2X eller IPXXB. SELV utstyret skal også ha beskyttelse mot inntregning av vann, se avsnitt 701.512.2.

2. Frakobling (NEK 400:2002-7-701, avsnitt 701.53.08)
Det skal være allpolig bryter for SELV belysningsanlegg for bad dersom sikkerhetstransformatoren er tilgjengelig fra badet (for eksempel montert over himling).

Dersom SELV-kilden er kun tilgjengelig fra rom eller områder med ""normale"" ytre påvirkninger, kan betjeningsbryteren være enpolet.

Så vidt oss bekjent finnes det 2-polet endevendere.

Petter Johansen

Postet 11:56 - 3.8.2004
Det finnes også dimmere med 2-poletbrudd som har inngang for ""endevenderstyring"".

L

Postet 14:45 - 6.10.2005
Det finnes topolet endevendersystem også.

Forumleder

Postet 12:00 - 20.10.2005
.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.