Krav om 30mA jordfeilbryter på lysanlegg?!

Spurt 18:08 - 14.3.2009 av l|Siste svar 20:14 - 14.3.2009 av l

l

Er det krav om 30mA jordfeilbryter på lysanlegg?!

Hva menes med NEK 400 559.9 ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Elektrikern

Postet 19:16 - 14.3.2009
Ja på armaturstands, se 559.3.1 som sier hva armaturstand er for noe.

david

Postet 19:33 - 14.3.2009
Både ja og nei
Det er ikke krav om jordfeilvern dersom installasonen er utenfor BA 2 område. For et eksempel vil det i et kjøpesenter ikke være krav til jfb for lysanlegget fordi lysanlegget ikke er tilgjengelig etter BA 2. Det finnes også flere andre eksempler.

l

Postet 20:14 - 14.3.2009
Selvfølgelig. Misstolket ordet ""stand"".
takker.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.