Hei!
En garasje står 45m unna huset som forsyner garasjen med spenning (IT-anlegg). Det er 3*6mm2 som forsyning.
Er det da krav om egen jordelektrode i forbindelse med selve garasjen?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, det er krav til egen jordelektrode for garasje 45 meter unna bolig.
Krav til effektiv jordelektrode er gitt i avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2018.Kan nevne at NEK 400 bolig (teknisk spesifikasjon til bolignormen) beskriver maksimalt 10 meter mellom bygninger, for å unngå ny jordelektrode. Dette er konservativt/strengt, men 45 meter er uansett alt for lang avstand.
Hei, husk også at om det skal installeres elbil-lader eller det skal være en egen fordeling i garasjen, så skal det være eget overspenningsvern for garasjen.
Det er ikke noe skal nei saa
Det er ikke noe skal nei saa
Jo, det skal meget sterke faglige grunner til (som skal dokumenteres) om man ikke installerer overspenningsvern i garasjen. Så SAA har helt rett.
Normen beskriver effektiv lengde på overspenningsvern i avsnitt 534.4.9.I tillegg gjelder generell risikovurdering i henhold til FEL § 16, som beskrevet i veiledning 1 til avsnitt 823.1.
Et overspenningsvern kan ikke beskytte et elbilbatteri 50 meter unna.
Takker igjen :)
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.