Krav om jordelektrode på hus fra 1991.

Spurt 18:40 - 16.6.2019 av Mac|Siste svar 6:21 - 20.6.2019 av Hans Olav Arnesen

Mac

Hei dere.

Jeg har flere spørsmål jeg håper noen kan hjelpe med.

Jeg er utdannet elektriker med fagskoler utdanning, dog så har jeg ikke holdt så mye med enebolig, og dette er før min tid i faget.

1.

Jeg har en enebolig som jeg nylig har kjøpt med ferdigattest 1991 og elektriskanlegg urørt siden da. Det er IT-nett 3-fas med OV på 63A. Tilførselen til huset er en PFSP 3x25 AL som går ca. 30m til lyktestolpe og deretter med EX i luftstrekk til gateskap. Jordlederen i PFSP er koblet inn på hovedjordskinnen i fordeleren i under etg.

Jeg klarer ikke å finne noen form for jordelektrode, og lurer på om jeg i det heletatt har ringjord. Jeg lurer på hva som var vanlig praksis tidligere. Var det vanlig å sette opp en koblingsboks på utsiden av huset under bakken som man koblet ringjord og PFSP sammen?

Jeg finner ingen form for hovedjord som kommer fra utsiden av huset og kommer inn. Etter det jeg har oppfattet så kom kravet på egen jordelektrode i 1991, mulig det var noen form for overgang som gjorde at de valgte eldre løsning der vanninntak er jordelektrode?

Inntaksskapet mitt har en 16mm PE-leder til vanninntaket, men vanninntaket er av kun kopper på insiden av huset og plast mot utsiden, og jeg finner heller ikke noe klemmer til avløpsrør. Det gir liten mening at dem skulle benyttet vann og avløp som jordelektrode siden dette har vært plast siden dag 1.

2.

Var det ikke vanlig med "Tjømmemuffe" i 1991? Eller er det å anta at denne er koblet på utvendig jordelektrode direkte? Noen forslag på å teste om dette, som er bedre en saltvann i avløp med kontunitetstest mot hovedjord?

3.

Jeg trodde det var vanlig praksis at netteier la en 25 Cu-wire sammen med PFSP når det er luftstrekk til boliger, men jeg har gravet opp PFSP ca. 25m, og den ligger alene i jord.

4.

Etter jeg flyttet inn så har netteier tatt ned luftstrekket og skjøtet kabelen fra der den tidligere gikk i luftspenn til gateskap. Jeg antar at det vanlig at dem kobler jord til gateskapet også, slik at PFSP er jordet i begge endene.

Enden på visa er vel å teste med eurotester, men har lyst å visuellt se/vite hvordan tilstanden er uten å må grave opp. Har også inntrykket av eurotester gir bare øyeblikksresultat, med litt varierende tall. Jeg er langt over gjennomsnittlig nysjerrig på dette.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Jesper

Postet 17:39 - 18.6.2019

Svarer kanskje ikke helt på spørsmålene dine ,men har selv i tilfeller der jeg arbeider med rehab av eldre hus målt overgangsmotstanden med et dedikert måleinstrument ved å benytte f.eks. 3-punkts metoden som målemetode og deretter gjort eventuelle tiltak (ekstra spyd og liknende) for å ivareta kravet om berøringsspenning.

Dette bør være en fullverdig måte å verifisere dette på når man kommer til et eldre anlegg.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:37 - 19.6.2019
Instructor contact card

Skal forsøke å besvare de 4 spørsmålene dine.

Boligen din er trolig prosjektert og utført etter FEA (rødboka), som tillot å benytte metallisk sammenhengende vannledningsnett som jordelektrode. Hos deg er innkommende vannledning av plast, og du kan ikke finne at det er noen annen form for jordelektrode tilkoblet installasjonen. Dette er et alvorlig avvik for en IT-installasjon, og du bør snarest mulig etablere ny(e) jordelektrode(r). F.eks. i form av ett eller flere jordspyd, med tilstrekkelig lengde for å oppnå lav overgangsmotstand til jord.Krav til "Tjømemuffe" kom med FEB 1991. Dette kravet har ikke tilbakevirkende kraft, og du må selv vurdere behovet for å opprette utjevning til avløp av plast.Praksis hos netteiere har variert mye, og det vesentlige her er at du etablerer egen jordelektrode, som beskrevet i punkt 1.Ved å gjennomføre tiltak som beskrevet i punkt 1 er det lite relevant å foreta målinger.

Mac

Postet 13:24 - 19.6.2019

Skal forsøke å besvare de 4 spørsmålene dine.

Boligen din er trolig prosjektert og utført etter FEA (rødboka), som tillot å benytte metallisk sammenhengende vannledningsnett som jordelektrode. Hos deg er innkommende vannledning av plast, og du kan ikke finne at det er noen annen form for jordelektrode tilkoblet installasjonen. Dette er et alvorlig avvik for en IT-installasjon, og du bør snarest mulig etablere ny(e) jordelektrode(r). F.eks. i form av ett eller flere jordspyd, med tilstrekkelig lengde for å oppnå lav overgangsmotstand til jord.Krav til "Tjømemuffe" kom med FEB 1991. Dette kravet har ikke tilbakevirkende kraft, og du må selv vurdere behovet for å opprette utjevning til avløp av plast.Praksis hos netteiere har variert mye, og det vesentlige her er at du etablerer egen jordelektrode, som beskrevet i punkt 1.Ved å gjennomføre tiltak som beskrevet i punkt 1 er det lite relevant å foreta målinger.

Hei igjen og takk for bra svar.

1.

Det viste seg at tidligere huseier hadde kasset inn primaxklemme med Cu wire fra bakken bak/under VV berederen. Jeg har så langt kun klart å se dette ved hjelp av endoskopkamera. Dette skal så klart rettes på. Da kan det se ut som jeg har bedre jordelektrode en først fryktet.

Altså: 16mm PN som går fra el-fordeleren til klemmen på vann-inntaket er koblet sammen med wire som kom opp av gulvet.

2.

Hvis jeg finner ringjord, vil det være nærliggende å tro at dem også har lagt opp jord til avløpsrør? Lurer fremdeles på god metode for å teste dette.

3.

Jeg har allerede kjøpt inn 3stk 1.5m jordspyd som jeg tenkte å bruke som ekstra forsterkning til overspenneingsvernet.

Planen var å gå fra hovedjordskinnen med egen jordleder til spydene, og få slått dem lengre ned en ringjorden. Er det aksept for slik løsning?

Dette skal vel ikke by på noe problemer å lage flere separate jordelektroder så lenge man merker dem godt?

4.

Hva er bakgrunnet til kravet om beskyttelse mot havari overspenningsvern IT / TT luftstrekk.

Jeg går utifra at siden jeg ikke lengre har luftstrekk at dette kravet faller bort for min del.

5.

Nå blir blir vel dette et spørsmål mer knyttet til REN en NEK; Den jordingen som kommer fra netteier skal vel blindes i min ende? Kan ikke se at det er noen fordeler med å få jordingen til netteier inn på min lokale jording.

Elektro

Postet 16:29 - 19.6.2019

Holder med 1 stk jordspyd på 3m.

Mac

Postet 17:37 - 19.6.2019

Holder med 1 stk jordspyd på 3m.

Sliter med å få ned spyd på 3m

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:21 - 20.6.2019
Instructor contact card

Hei igjen og takk for bra svar.

1.

Det viste seg at tidligere huseier hadde kasset inn primaxklemme med Cu wire fra bakken bak/under VV berederen. Jeg har så langt kun klart å se dette ved hjelp av endoskopkamera. Dette skal så klart rettes på. Da kan det se ut som jeg har bedre jordelektrode en først fryktet.

Altså: 16mm PN som går fra el-fordeleren til klemmen på vann-inntaket er koblet sammen med wire som kom opp av gulvet.

2.

Hvis jeg finner ringjord, vil det være nærliggende å tro at dem også har lagt opp jord til avløpsrør? Lurer fremdeles på god metode for å teste dette.

3.

Jeg har allerede kjøpt inn 3stk 1.5m jordspyd som jeg tenkte å bruke som ekstra forsterkning til overspenneingsvernet.

Planen var å gå fra hovedjordskinnen med egen jordleder til spydene, og få slått dem lengre ned en ringjorden. Er det aksept for slik løsning?

Dette skal vel ikke by på noe problemer å lage flere separate jordelektroder så lenge man merker dem godt?

4.

Hva er bakgrunnet til kravet om beskyttelse mot havari overspenningsvern IT / TT luftstrekk.

Jeg går utifra at siden jeg ikke lengre har luftstrekk at dette kravet faller bort for min del.

5.

Nå blir blir vel dette et spørsmål mer knyttet til REN en NEK; Den jordingen som kommer fra netteier skal vel blindes i min ende? Kan ikke se at det er noen fordeler med å få jordingen til netteier inn på min lokale jording.

2. Som nevnt er anlegget trolig prosjektert etter FEB 1988, og ikke krav til "Tjømemuffe".

3. God løsning dette.

4. Som du skriver; dette kravet er kun relevant med luftstrekk inn.

5. Jord fra netteier skal tilkobles din hovedjordskinne.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.