Hei,
En kollega kom borti et anlegg hvor han skulle montere en elbillder. Det var ikke overspenningsvern i sikringsskapet eller tilknytningsskap så denne måtte også monteres i tillegg til ny kurs på 32 A. Overspenningsvern til 380 V.
Anlegget hadde ikke lokal jord, er dette et krav ved bruk av overspenningsvern? Installasjonen fikk inn jord fra leverandør/trafo, men hadde altså ikke egen elektrode.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
IT-installasjoner (og TT-installasjoner) må alltid ha egen jordelektrode for å ivareta krav i FEL § 19.Dette vil også gjelde for eldre anlegg (fra før 1999).
I praksis er det også nødvendig med egen jordelektrode for TN-systemer i Norge, fordi vi har krav til overspenningsvern for alle nye installasjoner.
Jording kan en diskutere opp og ned.
Si en har en bolig forsynt med IT og lokal jordelektrode, hvor det tidligere har vært luftstrekk. E-verket har gjennom årene lagt TFXP og koblet denne på tampene på husvegg. Om inntaket har gamle skrusikringer og man vil bytte dette til automat og i samma slengen peise inn et OS i inntaksboksen kan man da koble OS kun mot jordinga i TFXPn?
Stiller spørsmålet av to årsaker:
1. det er utfordrende å få trekt en 6mm2 opp til inntaksboksen.
2. Rent elektroteknisk, hvordan vil dette utarte seg? Si boligen har en god jordelektrode, under 50ohhm, klasse II fram til første jfb (som alle forbrukerkurser har). Elsikkerhetsmessig er jo installasjonen meget god. En transient som får overspenningsvernet til å jobbe kommer aldri fra installasjonen, men ifra forsyningsnettet gjerne som koblingsoverspenninger eller atmosfæriske.
Vil ikke installasjonen i seg selv være tryggere ved at en leder overspenningen tilbake til hvor den kom fra gjennom distribuert jordleder? Forutsetter her at det er et bynett med globaljord og følgelig meget lav overgangsmotstand.
Er det noe i dette eller er jeg på bærtur?
Slik som jeg har forstått det etter å ha tatt en gjennomgang i montørhåndboka NEK 400: 2018, skal overspenningsvernet tilkobles hovedjordskinnen. Altså så er det ikke tillat å koble overspenningsvernet direkte til stikkledningen etter min tolkning. La oss si at jordingen i tilførselskabelen blir kappet, eller på en annen måte skadet på et vis, så skal overspenningene ha en annen plass å gå utenom tilbake til trafo gjennom stikkledning. Er det satt opp slik som jeg skriver, vil overspenningen gå til lokaljord.
"Overspenningsvern type 1 eller 2 bør plasseres nærmest mulig installasjonens hovedjordskinne slik at man unngår potensialforskjeller i jordingsanlegget ved en avledning".
Det anbefales også å også koble OS til PE-skinnen, og eventuelt også montasjeskinne, i tillegg til hovedjordskinne slik som beskrevet i MHB.
Du kan lese mer om krav til plassering og tilkobling i montørhåndboken på:
4.5.3 Plassering og tilkobling
For IT (og TT) er krav til lokal jordelektrode tydelig i særnorsk krav i avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2018.
Krav til jordelektrodens overgangsmotstand, for en IT-installasjon, følger av avsnitt 411.6.5 i NEK 400:2018.