Krav om særskilt jordfeilvern ved galvanisk skille

Spurt 13:23 - 11.1.2023 av Erlend Smedsrud|Siste svar 6:46 - 20.1.2023 av Erlend Smedsrud

Erlend Smedsrud

Vi har fått en forespørsel vedrørende bruk av ladestasjon for elbil med innebygget 230/400V isolasjonstransformator. Altså et galvanisk skille. Nofuel.no leverer en slik vegglader fra Airlink Transformers og produsenten mener det ikke er krav om særskilt jordfeilvern type B ved bruk av denne ladestasjoen.

Har prøvd å finne svar i NEK400, men finner ikke noe om akkurat denne særstillingen.

Noen som har synspunkter/erfaringer med dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:00 - 11.1.2023
Instructor contact card
Dette er beskrevet i avsnitt 722.413.2.1. Beskyttelse med skilletransformator er tillatt som alternativ til automatisk utkobling (avsnitt 410.3.3).

Erlend Smedsrud

Postet 6:46 - 20.1.2023
Dette er beskrevet i avsnitt 722.413.2.1. Beskyttelse med skilletransformator er tillatt som alternativ til automatisk utkobling (avsnitt 410.3.3).
Ok, Flott!!
Takk for svar :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.