Krav om skilletrafo foran prøvebenker

Spurt 12:32 - 1.12.2015 av Jacob|Siste svar 6:36 - 2.12.2015 av Hans Olav Arnesen

Jacob

Inne på en prøvestasjon er det lagt opp tilførsler til prøvestasjoner. Lærlingene bruker det til å sette opp prøveoppgaver og lære seg feilsøking, avlegging av fagprøve etc. Og andre enheter bruker lokalet til å prøvekjøre og feilsøke på kompressorer og andre komponenter. Utifra en slik situasjonsbeskrivelse, er det et krav om å sette el-anlegget her inne bak skilletrafo? Min tanke er at feilkobling eller defekte komponenter kan føre til berøringsfare ellers i anlegget på bruket.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 6:36 - 2.12.2015

Nei, det er ikke krav til elektrisk adskillelse her. Avsnitt 410.3.3 i NEK 400 sidestiller fire metoder som beskyttelse mot elektrisk sjokk.

Automatisk utkobling med jordfeilbryter på hver kurs vil også ivareta sikkerheten.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.