Krav om tilgjengelighet for arbeid og tilsyn

Spurt 14:07 - 9.9.2013 av Mont|Siste svar 5:44 - 10.9.2013 av Forumleder

Mont

Hei.

Det går mange diskusjoner her nå som går på det med §17 i FEL og det med tilgjengelighet.

Og da lurte jeg på problemstillingen rundt downlights.
Disse monteres jo infelt inni gipsplate for eksempel.

Men er dette egentlig å anse som tilfredstillende med tanke på nevnte forskriftshjemmel?

For la oss si man da legger downlights og det finnes en rekke koblinger oppunder taket over himlingen. Eneste adkomsten til anlegget blir da gjennom hullene til armaturene. Og de er jo akkurat store nok til at man så vidt får inn overarmen. Litt vanskelig å komme til med måleinstrumenter, trekkefjær, verktøy osv og samtidig kunne se. Selvfølgelig går det jo an å fiske til seg ledningene og dra koblingene ut av hullene for å jobbe med dem. (Men trafoen skal vel være fastmontert.)
Men den øvrige installasjonen er jo i praksis utilgjengelig.

Hvordan løses denne problemstillingen blant dere som driver med sånt til daglig? Sier normene noe om luker for adkomst og eventuelt avstand mellom disse, kanskje?


Jeg spør siden jeg skal legge opp downlights i stua mi snart.
Jeg kommer til å sette opp luker for å komme til, men det er litt interessant hva reglene rundt det er og hvordan dere andre praktiserer det til vanlig.

Er dette en hjemmel det syndes mye på der ute, kanskje?

Hilsen industrielektriker som ikke er så mye borti bolig, men som synes det er en interessant problemstilling.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 16:31 - 9.9.2013
Det er ikke krav å feste trafo i forskrift eller norm. Så lenge man for hånden opp å tatt ned koblinger og de er oppe i en kasse i plast ubrennbart materiale eller annet materiale rundt som er selvslukkende er det og har det alltid vært tillatt med slike koblinger men der hvor man ikke kommer til koblinger overhodet skal man lett komme til koblinger ved demontering innen et par minutter å ta ned et tak kan ikke kalles innen et par minutter å ta ned. Det jeg skriver er en tolkning av meg fra Elsikkerhet 80 side 6 artikkel omhandler FEL paragraf 17 og hvordan denne skal etterleves.

Forumleder

Postet 5:44 - 10.9.2013
God tolkning av Elsikkerhet nr. 80, Krav om tilgjengelighet i lavspenningsanlegg - fel § 17, av MA.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.