Krav til å betjene sikringer over 100A?

Spurt 7:35 - 19.6.2007 av Ole-Einar|Siste svar 8:42 - 19.6.2007 av Ole-Einar

Ole-Einar

Hallo,

Er det krav til en person som skal betjene sikring/effektbryter som er over 100A?

Hva kan en som har ingen opplæring/utdanning betjene?

Selv så har jeg fagbrev, men problemet i min bedrift er at ufaglærte er i større tavler og betjener effektbrytere.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 8:22 - 19.6.2007
For Usakyndig personell er det begrensninger oppad på 125A B,C og D karekteristikk på utadgående kurser og 250A Hovedkurser med maksimalt 25KA bryteevne. Det vil si at skal man betjene annet utstyr så kreves opplæring og karakterisering av instruert personell.

Kjetil

Postet 8:31 - 19.6.2007
Liten korrigering:
Kun utstyr som er godkjent etter EN60898 kan betjenes av usakyndig personell.
Brytere så store som 250A er svært vanskelig å oppdrive etter denne normen.
DSB holder på å se på dette, med bakgrunn i at bygg/ privathus i noen tilfeller har vern større enn 250A.

Ole-Einar

Postet 8:42 - 19.6.2007
Takk for raskt svar!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.