Hei,
Har en kunde som ønsker strøm innlagt i sin del av et felles garsjebygg (gammel type med flere porter, men avskilt med betong).
Er uten strøm nå, men kunde ønsker innlagt strøm, da avstanden til bolig er for stor.
Han ønsker da egen måler i/til garasjen.
Ut fra tolkning av 399: Må denne typen installasjon ha 399-skap med AMS utvendig?
(Pga plassmangel utvendig, er det mest hensiktsmessig med fordeling innendørs.)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I utgangspunktet skal NEK 399 følges her, ref. avsnitt 304.301 i NEK 400:2018.
Avvik fra NEK 399 er beskrevet i normens avsnitt 11.8, og skal kun foretas om det er tungtveiende tekniske eller økonomiske forhold som tilsier dette. Den parten som krever tilpasninger skal varsle de andre partene (her kun aktuelt med netteier), og det kreves aksept fra øvrige parter om tilpasningen.
Det er vel på slike anlegg at Utvidet tilknytningsskap kan brukes.
Det begrepet (utvidet tilknytningsskap) er ikke det rette her, se gjennom hele avsnitt 11 i NEK 399.
Hvis dette er Hafslund Nett sitt område vil de mest sannsynlig ikke tillate egen stikkledning eller anlegg i garasje
Nytt anlegg (som det her er ønske om) skal meldes til netteier, og da vil aktuell løsning bli avklart.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.