Krav til adkomst/plass framfor fordelinger

Spurt 9:03 - 16.9.2016 av Jan|Siste svar 10:49 - 27.9.2016 av Hans Olav Arnesen

Jan

Hei.

Er det spesifisert direkte krav til adgang/plass framfor fordelinger? Hvor er dette spesifisert?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Hans Olav Arnesen

Postet 15:00 - 16.9.2016

Se NEK 400-7-729:2014.

EnToTre

Postet 18:14 - 16.9.2016

NEK 439 stiller vel også krav om dette. Samme gjør NEK 700 for telefordelinger.

Enkelte av everkene har også tidligere hatt krav til tilgang til måleren osv for boliger.

Hans Olav Arnesen

Postet 7:58 - 20.9.2016

NEK 439 stiller vel også krav om dette. Samme gjør NEK 700 for telefordelinger.

Enkelte av everkene har også tidligere hatt krav til tilgang til måleren osv for boliger.

Tavlenormen stiller ikke konkrete krav. NEK 700 (NEK NS 50173) gir krav til EKOM (IKT). For de som ikke har tilgang til NEK 700 kan dere få litt hjelp med adkomstkrav her: https://www.uninett.no/webfm_send/660.

Eventuelle interne krav hos netteier må avklares med det enkelte selskap.

Mest relevant for de fleste er, som nevnt, delnorm 729 i NEK 400.

JHS

Postet 10:38 - 26.9.2016

Tidligere var dette definert i NEK400, men ser ut til å være flyttet over til tavlenormen (NEK439)

NEK400:2002 810.6.2

Foran tavler som er bredere eller høyere enn 1m, skal det være en fri plass på minst 0,7m i hele tavlens bredde og fra gulv til dens overkant, dog minst 2m over gulv. Eventuelle dører i tavler skal kunne åpnes 90°. VEILEDNING - Den spesifiserte frie plassen skal være til stede ut for den tavledel eller komponent som stikker lengst ut. Tavle som plasseres ved siden av hverandre med en avstand mindre enn 0,7m regnes i denne sammenhang som en tavle.NEK400:2002

Jan

Postet 13:31 - 26.9.2016

Nå er det fult kapslet skap som kun skal betjenes av kyndige

http://i.imgur.com/57Quhhx.png

Bildet over illustrerer problemet, altså ikke at det er fare for kontakt med spenningsførende deler ved normal drift. Men det er trangt å jobbe inne i fordelingskapet som står i enden.

Det som sto i "NEK400:2002 810.6.2" så jo veldig fornuftig ut men ikke gyldig lenger, rart at dette er helt fjernet.

Er dette nå helt opp til netteier?

Hans Olav Arnesen

Postet 10:49 - 27.9.2016

Avsnitt 810.6.2 i NEK 400:2002 forsvant i NEK 400:2006, mens 2006-normen fikk en helt ny delnorm, 729 Betjenings- og vedlikeholdsganger.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.