Krav til belysning i sone 1 på baderom

Spurt 20:15 - 4.4.2021 av Espen Kristiansen Haga|Siste svar 7:35 - 6.4.2021 av Hans Olav Arnesen

Espen Kristiansen Haga

NEK400:2018:

Har litt problemer med å tolke hva som er riktig i forhold til krav for belysning i sone 1 på bad.

Er kravet at belysningsarmatur skal være både IP44 og <=12VAC eller er det nok med en av delene?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:35 - 6.4.2021
Instructor contact card

Minimumskrav til kapslingsgrad er IPX4 i henhold til avsnitt 701.512.2.101.

Alle belysningsarmaturer plassert i sone 1 skal dessuten være fast montert og fast tilkoblet.Belysningsarmaturer som ikke er SELV/PELV, med maksimal merkespenning på 25 V AC, skal også være egnet for bruken i samsvar med produsentens bruksanvisning, som beskrevet i avsnitt 701.55.