NEK400:2018:
Har litt problemer med å tolke hva som er riktig i forhold til krav for belysning i sone 1 på bad.
Er kravet at belysningsarmatur skal være både IP44 og <=12VAC eller er det nok med en av delene?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Minimumskrav til kapslingsgrad er IPX4 i henhold til avsnitt 701.512.2.101.
Alle belysningsarmaturer plassert i sone 1 skal dessuten være fast montert og fast tilkoblet.Belysningsarmaturer som ikke er SELV/PELV, med maksimal merkespenning på 25 V AC, skal også være egnet for bruken i samsvar med produsentens bruksanvisning, som beskrevet i avsnitt 701.55.