Kan noen hjelpe meg med å tolke svaret til NK64. Skal det være brannbryter eller ikke?

http://www.nk64.no/NK64_NEK400_FAQ_view.aspx
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

MA

Postet 10:43 - 15.1.2013
Dette er et krav i svaret her fra NK 64 står i siste setning at brannbryter også gjelder inngående kurser til tavlen.

Arne

Postet 11:09 - 15.1.2013
Da er vi enig, syns svaret fra NK64 var krunglete skrevet.

(sakset inn fra NK64)

Dog vil, dersom selve tavlen er plassert i et landbruks- eller hagebruksområdet, inngående kurs til tavlen være dekket av kravet i avsnitt 705.422.02

Vil det i praksis si en jordfeilbryter plassert rett etter OV i hovedfordelingen, eller i egen inntakboks før hovedkabel?

MA

Postet 18:12 - 15.1.2013
I praksis vil det si at alle kurset som gjelder områder i 705 skal ha minst 300 mA JF vern men ikke alle tavler i landbruk eller hage drivhus står i 705 områder feks vanlig bolig ikke omfattet

Arne

Postet 21:05 - 15.1.2013
Slik jeg forsto det, skulle det være en hoved-jfb som skal gi beskyttelse mot brann i tillegg til de allerede eksisterende jfb i 705 installasjonen.

Mener dette også står i Normguiden, men jeg har ikke den her nå.

MA

Postet 23:17 - 15.1.2013
Har du en låve skal det være 300 mA før låven har du en bolig på samme inntak som låven men huset er feks 50 meter unna ingen krav til 300 mA foran tilførsel til huset. Dette er slik fordi alle områder som er listet opp som et 705 område skal ha begrenset energi til 300 mA men bemerker at ikke alt bak et inntak på feks en bondegård tilhører 705 områdene. Dette må prosjekterende vurdere. NK 64 uttalese sier også dette men også litt mer om at tavlen internt gjelder ikke 705 men dette er et poeng som bare forvirrer her så det kunne de med fordel utelatt selv om det er helt korrekt besvart.

Arne

Postet 11:49 - 16.1.2013
Tusen takk for avklaringen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.