Krav til dokumentasjon

Spurt 16:37 - 8.12.2015 av jh|Siste svar 9:37 - 17.12.2015 av Hans Olav Arnesen

jh

Er blitt etterspurt om dokumentasjon på måleresultater til et anlegg.

Det er levert med 5 sikre, rapport fra sluttkontroll til anlegget.

Måleresultatene er mistet fra vår side.

Har kunde krav på å få oversendt måleresultater? (Ved mindre servicejobber sendes det som regel bare 5 sikre)

Skal alle måleresultater dokumenteres?

Kontinuitet, isolasjonsmåling, automatisk utkobling etc.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

esmokra

Postet 5:09 - 9.12.2015

Se 61.4.3 nek 400

jh

Postet 6:26 - 9.12.2015

Kontinuitet

61.3.2 Alle beskyttelsesledere og utjevn skal måles. Måleresultat skal samsvare med lengde og tverrsnitt.

Her står det ikke noe om at resultat skal dokumenteres?

F.eks på isolasjonsresistans står det at dårligste måleresultat skal dokumenteres.

Forstår jeg det riktig at 61.4.3 overstyrer dette å sier at alt skal dokumenteres?

61.4 Rapportering i forbindelse med verifikasjon av en ny installasjon

Nek 61.4.3 Rapporten skal inneholde:

- Resultater fra inspeksjonen

- Beskrivelse av kurser som er prøvet samt resultater fra gjennomførte prøver.

Oversikten over de enkelte kurser og prøvingsresultater skal omfatte hver enkelt kurs, herunder vern, og skal inneholde registreringer av relevante prøving- og måleresultater.

Hans Olav Arnesen

Postet 9:37 - 17.12.2015

Kontinuitet

61.3.2 Alle beskyttelsesledere og utjevn skal måles. Måleresultat skal samsvare med lengde og tverrsnitt.

Her står det ikke noe om at resultat skal dokumenteres?

F.eks på isolasjonsresistans står det at dårligste måleresultat skal dokumenteres.

Forstår jeg det riktig at 61.4.3 overstyrer dette å sier at alt skal dokumenteres?

61.4 Rapportering i forbindelse med verifikasjon av en ny installasjon

Nek 61.4.3 Rapporten skal inneholde:

- Resultater fra inspeksjonen

- Beskrivelse av kurser som er prøvet samt resultater fra gjennomførte prøver.

Oversikten over de enkelte kurser og prøvingsresultater skal omfatte hver enkelt kurs, herunder vern, og skal inneholde registreringer av relevante prøving- og måleresultater.

Nei, 61.4 overstyrer ikke kravene i 61.3.

61.4.3 beskriver jo at kun relevante prøvings- og måleresultater må dokumenteres i rapporten. Hva som er relevant fremgår av 61.3.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.