Hei,
Hvilke krav stilles til dokumenterte beregninger av anlegg i bolig?
Kreves det febdok beregninger eller er det bare ved større installasjoner?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei
Det stilles ingen krav til beregninger av installasjoner. Vi skal gjøre en risikovurdering før oppstart og der er det naturlig å ha et bevisst forhold til kortslutningsverdiene. Både den største i tavlene og den minste ved lange kabelstrekk.
Videre har vi krav til å oppfylle NEK400 sine krav til utkobling, når vi har det som beskyttelse. Du velger selv hvordan du vil dokumentere dette. Måling og beregninger er likeverdige.
Og så klart er Febdok bare et program, så det vil aldri være krav om at vi skal beregne i Febdok.
Helt enig med EnToTre:), og dette er beskrevet i veiledningen til avsnitt 61.3.6.1 i NEK 400:2014.