Krav til dokumentert beregning

Spurt 18:05 - 13.1.2017 av Terje|Siste svar 13:01 - 16.1.2017 av Hans Olav Arnesen

Terje

Hei,

Hvilke krav stilles til dokumenterte beregninger av anlegg i bolig?

Kreves det febdok beregninger eller er det bare ved større installasjoner?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

EnToTre:)

Postet 18:58 - 13.1.2017

Hei

Det stilles ingen krav til beregninger av installasjoner. Vi skal gjøre en risikovurdering før oppstart og der er det naturlig å ha et bevisst forhold til kortslutningsverdiene. Både den største i tavlene og den minste ved lange kabelstrekk.

Videre har vi krav til å oppfylle NEK400 sine krav til utkobling, når vi har det som beskyttelse. Du velger selv hvordan du vil dokumentere dette. Måling og beregninger er likeverdige.

Og så klart er Febdok bare et program, så det vil aldri være krav om at vi skal beregne i Febdok.

Hans Olav Arnesen

Postet 13:01 - 16.1.2017

Helt enig med EnToTre:), og dette er beskrevet i veiledningen til avsnitt 61.3.6.1 i NEK 400:2014.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.