Krav til egen jordelektrode på lysmaster type parklys

Spurt 13:48 - 27.6.2017 av KimR|Siste svar 18:19 - 4.7.2017 av Hans Olav Arnesen

KimR

Skal i gang med et lite utendørs lysanlegg med 16 parkarmaturer på 4 meters master.

Armaturene forsynes med vanlig pfsp 5G2,5 (fordelt på faser i TN anlegg)

Armaturene står ca 25 meter fra hverandre.

Er det krav til noen form for jordspyd på mastene eller cu wire i grøften?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

EnToTre:)

Postet 14:34 - 27.6.2017

Nei, eller ja.

NEK har en setning om at jordingsanlegget skal være effektivt for hele installasjonen. Dette blir det endret på til neste versjon, til at det ikke gjelder for TN. Men er jo gjeldende versjon som er gjeldende...

Ellers er det vanlig med jording i grøften.

Holder det med 2,5mm? Tenker da på spenningsfall og kortslutning på enden. 400 meter blir det med 16 armaturer og 25 meter mellomrom, eller 200 om du går inn på midten.

Du bør også vurdere risiko for lynnedslag. Du har jo her 16 fine lynoppfangere.

ML

Postet 21:50 - 28.6.2017

Om det er vanlig spiller ikke noen rolle om det ikke er et krav.

Jeg mener Han fint kan sløyfe jordwire i dette tilfellet. Uansett så vil det sikkert være nedgravde fundament som vil ha en viss forbindelse til jord, slik at risikoen for at det skulle være farlig er null.

EnToTre:)

Postet 4:42 - 29.6.2017

Mange store kunder har det som krav.

Ofte er slike installasjonene dobbelisolert også, men da kan ikke pfsp brukes.

Er det berøringsspeningen du tenker på ML? Berøringsspenningen for TN anlegg har mindre med jordingen å gjøre enn for IT anlegg.

Hans Olav Arnesen

Postet 5:30 - 30.6.2017

Særnorsk krav, til effektiv jordelektrode, i avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2014 skal ivaretas (viktigst for IT-installasjoner).

Espen R

Postet 16:55 - 4.7.2017

Selvom det ikke er spesifisert direkte mot denne type installasjon her

Hans Olav Arnesen

Postet 18:19 - 4.7.2017

Ja, les sidene 8 og 321 i NEK 400:2014.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.