I henhold til NEK 400:2018 823.55.101 skal VVB på over 1500W ha egen forbrukerkurs.
Er det krav til NEK som sier at andre forbrukere også skal ha egne kurser? For eksempel motorer, varmepumper osv. Lurer ikke nødvendigvis på spesifikke krav i bolignormen, men generelt i NEK :)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er ikke krav til at VVB skal være på egen kurs. Du får lese på nytt. Det er heller ikke krav til at den skal være fast tilkoblet, om du tror det.
Er vel bare elbillader som mer eller mindre har krav til egen kurs.
Det er ikke krav til at VVB skal være på egen kurs. Du får lese på nytt. Det er heller ikke krav til at den skal være fast tilkoblet, om du tror det.
Er vel bare elbillader som mer eller mindre har krav til egen kurs.
NEK 400:2018 823.55.101 "Varmtvannsberedere med merkeeffekt >1500W skal være fast tilkoblet eller tilkoblet via en stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309-serien"
Du har rett i at det ikke står noe om at den skal være på egen kurs, men har blitt fortalt gjentatte ganger at utstyr slik som dette skal ha egen kurs. Har det vært et krav for dette tidligere eller er det bare en uskrevet regel?
Aldri vært et krav og hvorfor skulle det være et krav.
Ser du på gamle hus så er det ofte at vvb er på samme kurs som kjøkkenet for eksempel. Enten vanlige kursen for kjøkkenet eller komfyren.
Slikt som dette bør elektrikeren kunne vurdere selv. Er det en vvb på 3 kW så er det mye mer aktuelt å ha den på egen kurs enn en på 2000 W.
Enig i at det er ryddig å ha den på egen kurs og gjør det ofte ved nye installasjoner.
Bereder skal på egen kurs
NEK 400:2018 823.55.101 "Varmtvannsberedere med merkeeffekt >1500W skal være fast tilkoblet eller tilkoblet via en stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309-serien"
Du har rett i at det ikke står noe om at den skal være på egen kurs, men har blitt fortalt gjentatte ganger at utstyr slik som dette skal ha egen kurs. Har det vært et krav for dette tidligere eller er det bare en uskrevet regel?
Det er ikke krav til egen kurs for VVB, men det kan være lurt, som for andre større forbrukere som vaskemaskin og tørketrommel.
Det er få absolutte krav til egne kurser for spesielt utstyr i NEK 400:2018, men f. eks. for lading av elbil kreves egen kurs i avsnitt 722.305.301.
Jeg har El-bil og selgeren sa at laderen som fulgte med bilen bare kunne plugges i nærmeste stikkontakt fordi det var værn i laderen... det jeg har er kabel med en sånn liten lader integrert i kabelen..
Aldri vært et krav og hvorfor skulle det være et krav.
Ser du på gamle hus så er det ofte at vvb er på samme kurs som kjøkkenet for eksempel. Enten vanlige kursen for kjøkkenet eller komfyren.
Slikt som dette bør elektrikeren kunne vurdere selv. Er det en vvb på 3 kW så er det mye mer aktuelt å ha den på egen kurs enn en på 2000 W.
Enig i at det er ryddig å ha den på egen kurs og gjør det ofte ved nye installasjoner.
"Aldri vært et krav og hvorfor skulle det være et krav."
Blir vel samme som å si hvorfor skal det være krav om egen kurs til el-bil lader :)
"Aldri vært et krav og hvorfor skulle det være et krav."
Blir vel samme som å si hvorfor skal det være krav om egen kurs til el-bil lader :)
Nei, det er absolutt ikke slik.
Spørsmålet til trådstarter går på KRAV i NEK 400. Det er ikke krav til egen kurs for VVB, mens det er krav til egen kurs for lading av elbil.
Nei, det er absolutt ikke slik.
Spørsmålet til trådstarter går på KRAV i NEK 400. Det er ikke krav til egen kurs for VVB, mens det er krav til egen kurs for lading av elbil.
Vet du om det står noe i Elsikkerhetsbladet fra DSB om egne kurser til visse forbrukere? Læreren min påstår det og at vi skal bruke bladet som grunnlag for å plassere bl.a varmepumpe på egen kurs, men jeg har ikke klart å finne det.
Vet du om det står noe i Elsikkerhetsbladet fra DSB om egne kurser til visse forbrukere? Læreren min påstår det og at vi skal bruke bladet som grunnlag for å plassere bl.a varmepumpe på egen kurs, men jeg har ikke klart å finne det.
Læreren din tar feil.
Se sidene 34 og 35 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/2004-06-elsikkerhet-65.pdf.
Fjerde kulepunkt på side 35 gir indirekte svar: Dersom ny kurs må installeres for varmeveksler, skal denne være iht. NEK 400:2002. Altså er det ikke krav til egen kurs.
Læreren din tar feil.
Se sidene 34 og 35 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/2004-06-elsikkerhet-65.pdf.
Fjerde kulepunkt på side 35 gir indirekte svar: Dersom ny kurs må installeres for varmeveksler, skal denne være iht. NEK 400:2002. Altså er det ikke krav til egen kurs.
Den er god sjef!
Takk for god og utfyllende informasjon :)
Jeg har El-bil og selgeren sa at laderen som fulgte med bilen bare kunne plugges i nærmeste stikkontakt fordi det var værn i laderen... det jeg har er kabel med en sånn liten lader integrert i kabelen..
Har selgeren rett her eller er de fornøyd bare de får solgt og kundene tror de slipper elektrikker?
Har selgeren rett her eller er de fornøyd bare de får solgt og kundene tror de slipper elektrikker?
Nei, selgeren tar feil. Kursen må sikres ned til 10 A, ha forankoblet jordfeilvern type B eller tilsvarende, samt at installasjonen/ladeinstallasjonen skal ha installert overspenningsvern.
Hvilken økning i sikkerhet vil dette gi, når disse laderne nå er på maks 10A og har innebygd dc 6mA vern?
Hvilken økning i sikkerhet vil dette gi, når disse laderne nå er på maks 10A og har innebygd dc 6mA vern?
Normens krav vil åpenbart ikke gi noen økt sikkerhet, om normens begrensninger er ivaretatt i utstyret. FEL/NEK 400 ivaretar imidlertid anleggssikkerhet uavhengig av tilkoblet utstyr.
Det er ikke slik at begrensning på 10 A, samt DC-filter er ivaretatt i alt av utstyr. Det må også sikres mot overspenninger.
Er kjeding av lastdelte ladestasjoner med integrert overtrømsvern (elektronisk) på same kurs tillatt iht NEK?
Nei, følgende er beskrevet fra NK64 i Tolkning 9 til NEK 400:2018:Kravet i NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.533.101 er et tilleggskrav til kravene i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 533 og stiller krav til overstrømsbeskyttelse av tilkoblingspunkter. Kravet i avsnitt 722.533.101 innebærer at dersom et ladeutstyr ikke er utstyrt med overstrømsvern for beskyttelse av et tilkoblingspunkt mot overbelastning og kortslutning, skal det installeres et eget overstrømsvern for å beskytte tilkoblingspunktet.