Hei!
Er det noen som har oversikt over kravene til elkontroll av tannklinikker? Tenker da på både hyppighet og hva som skal sjekkes. Ser at fgkontroll har 5 års intervall på tannlegekontor. Er det så enkelt eller er det deler av anlegget som skal sjekkes hyppigere, f.eks. utjevninger?
Det er lenge siden jeg var på kurs i medisinske områder, så det er ikke alle detaljer som huskes..
Mvh
Christian
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette er det i utgangspunktet opp til eier å avgjøre, og forsikringsselskap (FG) har føringer eier kan velge å følge. Om det beskrives 5 års intervall gjelder nok dette for hele installasjonen.
Avsnitt 6.2.5.1 i NEK 400:2022 har 4 års intervall som utgangspunkt/eksempel.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.