Krav til endepunktsjording av generatorer

Spurt 0:46 - 6.1.2016 av tommy riise|Siste svar 12:38 - 11.1.2016 av Hans Olav Arnesen

tommy riise

Hei.Holder på å gjennomføre FSE LFS kurs via trainor og får opplyst om følgende:"dersom anlegget det skal arbeides på bare kan få tilført spenning fra 1 side, skal det jordes på denne siden av arbeidsstedet."

Blir dette ett definisjonsspørsmål eller forstår jeg riktig ved følgende påstand:

generator som det skal gjøres innvendig vedlikehold av trenger kun endepunktsjording på tavlesiden da generatoren i seg selv ikke blir sett på som potensiell kilde for spenning(Vi tar utgangspunkt i at driver for generator er blokkert/isolert/låst av). Det må da kun benyttes markeringsjording da arbeidsjord inni selve genratoren er ikke påkrevd.

Stemmer dette?

Mvh tommy

mvh. Tommy

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 12:38 - 11.1.2016

FSE stiller ikke krav til fullt dimensjonert jording på arbeidsstedet når forsyningsiden er endepunktsjordet.

Ved blokkert driver for generator er det derfor tilstrekkelig med markeringsjording ved arbeidsstedet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.