Krav til fordelinger

Spurt 17:05 - 23.6.2013 av Mont|Siste svar 12:44 - 2.7.2013 av Forumleder

Mont

Kravet om at en tavle skal være utformet i ubrennbart materiale gjelder kun for landbruk og boliger. Stemmer dette ? I såfall vill det være mulig å benytte plastkapslinger i for eksempel en garasje ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

MA

Postet 22:09 - 24.6.2013
Først ubrennbart eller metallisk kapsling gjelder etter det jeg har fått med meg kun landbruk og hage installasjoner og i boliger. Men for å pirke litt i det du spør om så stemmer at i boliger skal det være ubrennbart men dette betyr ike at det er krav til metallisk i boliger men derimot i landbruk er det enda strengere krav her skal det være metallisk kapsling både på tavle og nipler men dette gjelder kun i landbruk og hage installasjonsområder ikke boliger referert. del 7.

Hva er da ubrennbart materiale i boliger i tillegg til alt metallisk selvfølgelig jo det er følgene materialer som er såkalt selvslukkende ikke brennbare materialer se tekst under for utdyping videre:

NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 krever at kapslinger til tavler skal være utformet av ikke brennbart materiale. Et materiale er ikke brennbart dersom det i samsvar med ISO 1182 eller en ekvivalent metode ikke understøtter forbrenning. Metalliske kapslinger, med unntak av kapslinger av magnesium, er å betrakte som kapslinger i ikke-brennbart materiale
NK64 påpeker at hensikten med kravet til ikke-brennbar kapsling av tavler er for å redusere risikoen for spredning av brann i en tavle til omgivelsene eller omvendt
Ved innføringer bør det benyttes nipler som minst er av selv-slukkende materiale eller andre innføringsmetoder som gir en likeverdig beskyttelse mot spredning av brann (for eksempel vil flenser av plastmateriale normalt ikke tilfredsstille kravet til begrensning av brann)

ELmann

Postet 6:03 - 25.6.2013
Normguiden 823.810.512.01 Fordelingstavler:

""Fordelingstavler skal ha en kapsling i ikke brennbart materiale. Selvslukkende plast er brennbar, og i praksis betyr vel dette at fordelingstavler må ha kapsling av metall.""

Gjelder da landbruk, hage og bolig som tidligere nevnt.

Det vil da ikke være normbrudd å montere i garasje, selv om det kan være fornuftig å montere metallskap der også.

Forumleder

Postet 12:44 - 2.7.2013
Riktig, hvis garasjen ikke kommer inn under delnorm 823 i NEK 400:2010.

Følgende tekst er henta fra NEK 400 Bolig: 2011 Teknisk spesifikasjon:
En kurs fra boligens sikringsskap som forsyner en frittliggende garasje vil være omfattet av kravene i NEK 400-8-823:2010.
Utgående kurser fra en underfordeling i en frittliggende garasje vil ikke naturlig omfattes av disse kravene.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.