Krav til FSE og førstehjelp

Spurt 18:31 - 7.2.2017 av Sigurd J|Siste svar 18:54 - 22.2.2017 av Hans Olav Arnesen

Sigurd J

I bedriften jeg jobber har vi en del utstyr, hovedsaklig UPS'er, som vi har kjøpt fra et fransk selskap. Ved feil på dette utstyret må vi ofte ha serviceingeniører fra Frankrike for å feilsøke og utbedre de feil som har oppstått. Elektropersonell fra vår bedrift er hele tiden til stede under arbeidet, og gjør UPS'en spenningsløs før arbeidet skal starte.

Hvilke krav stilles det til dette servicepersonellet når det gjelder FSE og førstehjelpskurs med tanke på at de jobber på sitt egetproduserte utstyr, og at vårt personell er til stede til enhver tid? Har elektropersonell innen EU samme krav til FSE og førstehjelpskurs som vi har her i Norge?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

Hans Olav Arnesen

Postet 12:48 - 13.2.2017

Alle som utfører arbeid i Norge er underlagt FSE, uansett om de arbeider selvstendig eller ikke. Se avklaring i Elsikkerhet 81 Kvalifikasjonskrav til personell som drifter og vedlikeholder en maskin.

Halvinstallatør

Postet 20:04 - 13.2.2017

Blir en UPS å regne som en "maskin"?

Sliter litt med å forstå definisjonen "maskin", men Elsikkerhet 73 definerer en maskin på følgende måte:

Definisjonen på en maskin er utstyr der minst en del beveges og drives med en energikilde og som er tiltenkt et bestemt formål. Maskinbegrepet dekker også en gruppe maskiner som fungerer sammen.

EnToTre:)

Postet 21:12 - 13.2.2017

En UPS alene er ikke en maskin nei. Men kan som de fleste komponenter være en del av et system som utgjør en maskin.

Halvinstalltør

Postet 9:21 - 14.2.2017

Enig med deg EnToTre. Men da blir vel svaret til Hans Olav litt feil, i og med at Sigurd J ikke nevner at UPS-systemene er en del av en maskin? Er spørsmålet til Sigurd J konkret definert noen plass f.eks i Elsikkerhet?

Hans Olav Arnesen

Postet 9:32 - 14.2.2017

I forhold til FSE spiller det ingen rolle om det er et elektrisk utstyr, en maskin eller et elektrisk anlegg. Alle som kan bli utsatt for elektrisk fare i jobbsammenheng er underlagt FSE (se § 2 i FSE, samt punkt 3.4.1 i NEK EN 50110-1; hvor dette er definert).

Halvinstallatør

Postet 13:49 - 16.2.2017

Takk for konstruktiv og god tilbakemelding :)

Har da forstått at FSE er gjeldende uansett arbeidsoperasjon så lenge en kan bli utsatt for elektrisk fare.

Men er litt nyskjerrig på det som Sigurd J har referert til i starten.

At leverandør sender serviceingeniører for å montere, feilsøke og utbedre feil som har oppstått, typisk på UPS-anlegg.

Hadde UPS vært definert som en maskin er det ikke noen formelle krav til kompetanse på personellet som kommer. Finnes det noe lignende avklaringer på slike "komponentpakker" som UPS-anlegg? Typisk på CE-merket elektrisk utstyr som blir levert og satt sammen av produsent?Eller må denne personen som skal sette sammen UPS-anlegget hos kunde være godkjent iht FEK §6? Eventuelt være godkjent av DSB hvis han kke har norsk fagbrev?

Vet dette er litt mer knyttet mot tråden Kvalifikasjoner, men prøver meg her da det er en del av samme tråden.

Hans Olav Arnesen

Postet 8:04 - 19.2.2017

Kravet blir det samme her som for arbeid på maskiner. Arbeid på utstyr er beskrevet i nest siste punkt under unntak fra FEK i § 2:

Forskriften gjelder heller ikke for:b) reparasjon av elektrisk utstyr når dette utføres av produsent eller dennes representant i Norge.

Det stilles imidlertid krav til at norske leverandører/produsenter (som ABB, Siemens med flere) må ha faglig ansvarlig i henhold til FEK, samt være registrert i Elvirksomhetsregisteret.

Halvinstallatør

Postet 11:43 - 19.2.2017

Det punktet har eg aldri sett. Takk for oppklaring.

Men ser det kun står nevnt reperasjon. Betyr det hvis f.eks ABB/Siemens skal montere og idriftsette et nytt anlegg hos kunde slår FEK til i full kraft?

Hans Olav Arnesen

Postet 8:54 - 20.2.2017

Nei, dette gjelder ved nyinstallasjon/idriftsettelse også, men grensesnittet gjelder som for maskin. For alt arbeid i elektriske lavspenningsinstallasjoner (ikke maskin eller utstyr) gjelder kvalifikasjonskravene i FEK § 6 (og § 7).

Halvinstallatør

Postet 9:44 - 21.2.2017

Fantastisk nyttig info.

Takk for et veldig godt og kunnskapsrikt forum.

For å lande denne 100%, vet du hvor det er definert at dette gjelder nyinstallasjon også, og ikke kun gjelder reperasjon som nevnt i §2 :

Forskriften gjelder heller ikke for:

b) reparasjon av elektrisk utstyr når dette utføres av produsent eller dennes representant i Norge.?

Er dette f.eks avklart i en Elsikkerhet?

Hans Olav Arnesen

Postet 18:54 - 22.2.2017

Jeg kjenner ikke til at det er kommet noen avklaring fra DSB (kanskje det er andre som har vært borti det?), men de store selskapene (som ABB og Siemens) forholder seg til dette slik som jeg beskriver (med DSBs "godkjennelse").

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.