Krav til føringsveier - Kabelbro

Spurt 14:30 - 19.6.2014 av Eivind T|Siste svar 5:27 - 23.6.2014 av Jonny

Eivind T

Hei
Finnes det noen krav til plassering og tilkomst til kabelbroer?

Tenker da om man har krav til tilgjengelig høyde over/rundt broen, om man må ha tilkomst til noe/deler/hele broen (kan broen ligge over lukket himling uten tilkomstluker) og om broen kan plasseres hvor som hels ifht andre installasjoner OH?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 5:21 - 23.6.2014
Finnes ikke helt spesifikke krav til dette, men installasjonen skal være tilgjengelig for vedlikehold. Kabelbro skal ikke ligge over lukket himling uten tilkomstluker. Se avsnitt 513 i NEK 400:2014.

Jonny

Postet 5:27 - 23.6.2014
Hei
Legg §17 i FEL og NEK 400 til grunn ved risikovurderingen din når du skal prosjektere føringsveier over himling.
Skal du ha tilkomst til bruen, tilstreber 600x600mm luker hver 3-4m ca. Må også samarbeide med andre fag: Arkitekt, ventilasjon og brann for ""penest"" resultat.
Er det andre erfaringer på forumet?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.