Vi får levert flere kontainere, tanker, pumpeskidder etc, som inneholder pumpemotorer, startere og instrument, nivå og F&G. Disse er bygget til Z-015 og skal monteres i eksplosjonsfarlig områder. Pumpene er opptil 100KW.
Vi har funnet at den elektriske installasjonen utføres av firma som ikke har installatør. ER dette akseptabelt? Har sjekket litt rundt og det ser ut til dette ikke uvanlig fra flere leverandører for bygging av kontainere, men for selve installasjonen offshre kreves det utført av godkjent installatør bedrift.
Hva er korrekt? Kan installasjon utføres av hvem som helst på selve kontaineren?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Forumleder

Postet 9:19 - 23.4.2012
Det er krav til faglig ansvarlig (installatør), men det kreves ikke at vedkommende er ansatt i firmaet som leverer for eksempel en kontainer. Utførende firma kan altså leie inn denne tjenesten.

Maskin

Postet 6:02 - 28.4.2012
Ønsker en liten ekstra debatt her:
Påstand:
Om dette defineres som en maskin er det ikke krav til installatør da gjelder ikke FKE. Men ellers er det forumleder sa helt riktig.

Elektriker

Postet 3:23 - 2.5.2012
Hiver meg på denne.

Bare for å nevne det, FKE §1 elektrisk utstyr, §2 definisjoner, elektrisk utstyr = maskiner..

Forumleder

Postet 5:43 - 2.5.2012
Vi har venta på avklaring fra DSB vedrørende krav til kvalifikasjoner for den som skal forestå og utføre arbeid på maskiner. For to uker siden fikk vi muntlig svar fra DSB, som går på at de forholder seg til § 15 i FKE i forhold til maskiner.

Slik er teksten i denne paragrafen i FKE:
§ 15. Kvalifikasjoner for den som skal forestå og utføre reparasjon av fabrikkferdige apparatanlegg

Den som skal forestå og utføre reparasjon av fabrikkferdige apparatanlegg fra egen bedrift, skal kunne dokumentere nødvendige kvalifikasjoner.

Det er ingen veiledning til denne paragrafen.

Så ja, du har rett. Hvis man velger å forholde seg til dette som en maskin er det ikke krav til installatør. Da må man imidlertid forholde seg til både Forskrift om maskiner og normen NEK EN 60204-1:2006.

Mont

Postet 17:42 - 3.5.2012
Men hva med i privat regi da? §15 sikter jo til i bedriftsøyemed.

Forumleder

Postet 6:04 - 7.5.2012
Aller først: Har nå fått skriftlig bekrefta fra DSB det jeg skrev i mitt forrige innlegg.

Er litt usikker på hva du tenker på Montør.
Elsikkerhet nr. 62 gir elektrikere, samt elektrofagarbeidere med en del andre fagbrev, rett til å forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon av elektriske anlegg (Til § 11 i FKE) i egen bolig. For eksempel vil et ventilasjonsanlegg i en bolig komme inn under Forskrift om maskiner. Gjør du som huseier, og elektrofagarbeider som beskrevet i Elsikkerhet 62, inngrep i boligens ventilasjonsaggregat må dette være utført i samråd med maskinleverandøren (du er da dennes representant i henhold til maskinforskriften).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.