Krav til isolasjonsmotstand

Spurt 8:08 - 23.11.2021 av VB|Siste svar 17:27 - 25.3.2022 av Hans Olav Arnesen

VB

Hei,

Casen er, etter kontroll ombord i diverse mindre fiskefartøy/oppdretts katamaraner har det kommet endel pålegg angående isolasjons motstand på 24V anlegget.

-Kontrollør 1 sier det skal megges med 250V og at 1 Mohm minimum isolasjons motstand

-Kontrollør 2 sier 50V holder og har godkjent verdier ned til 3-4 kOhm.

Er det noen som kan gi meg et svar på hva som stemmer, gjerne henvis til regelverk :)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (13)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:22 - 23.11.2021
Instructor contact card

Krav til isolasjonsmotstand avhenger av hvilket regelverk som gjelder for installasjonen. Slike pålegg skal begrunnes med avvik relatert til aktuell paragraf i forskrift. Dessuten gjelder minimumsverdier for isolasjonsresistans med utstyr frakoblet.

For anlegg i henhold til fel/NEK 400 gjelder Tabell 6A i NEK 400:2018.

Isolasjonsresistansen for den elektriske installasjonen Isolasjonsresistansen skal måles mellom spenningsførende ledere og beskyttelseslederen forbundet til jordingssystemet. For disse målingene kan de spenningsførende lederne være sammenkoblet. I praksis kan det være nødvendig å utføre denne målingen under montasje før tilkobling av utstyret.

Hvor en kurs inneholder utstyr som kan påvirke måleresultatet eller som kan bli ødelagt, skal målingen kun utføres mellom sammenkoblete faseledere og jord.

Isolasjonsresistansen, målt med de prøvespenninger som er angitt i Tabell 6A, anses å være tilfredsstillende hvis hovedfordelingen og hver hovedkurs prøvet separat, med alle forbrukerkurser tilkoblet men med alle apparater frakoblet, har en isolasjonsresistans som er ? de tilsvarende verdiene angitt i Tabell 6A.

Tabell 6A Minimumsverdier for isolasjonsresistansFor spenninger inntil 50 volt skal det benyttes prøvespenning på 250 eller 500 V avhengig av hvilken beskyttelsesmetode mot elektrisk sjokk som er benyttet. For SELV og PELV gjelder 250 volt, mens 500 volt skal benyttes ved FELV. Krav til minste isolasjonsresistans er da henholdsvis 0,5 og 1,0 M?.

VB

Postet 10:31 - 23.11.2021

Krav til isolasjonsmotstand avhenger av hvilket regelverk som gjelder for installasjonen. Slike pålegg skal begrunnes med avvik relatert til aktuell paragraf i forskrift. Dessuten gjelder minimumsverdier for isolasjonsresistans med utstyr frakoblet.

For anlegg i henhold til fel/NEK 400 gjelder Tabell 6A i NEK 400:2018.

Isolasjonsresistansen for den elektriske installasjonen Isolasjonsresistansen skal måles mellom spenningsførende ledere og beskyttelseslederen forbundet til jordingssystemet. For disse målingene kan de spenningsførende lederne være sammenkoblet. I praksis kan det være nødvendig å utføre denne målingen under montasje før tilkobling av utstyret.

Hvor en kurs inneholder utstyr som kan påvirke måleresultatet eller som kan bli ødelagt, skal målingen kun utføres mellom sammenkoblete faseledere og jord.

Isolasjonsresistansen, målt med de prøvespenninger som er angitt i Tabell 6A, anses å være tilfredsstillende hvis hovedfordelingen og hver hovedkurs prøvet separat, med alle forbrukerkurser tilkoblet men med alle apparater frakoblet, har en isolasjonsresistans som er ? de tilsvarende verdiene angitt i Tabell 6A.

Tabell 6A Minimumsverdier for isolasjonsresistansFor spenninger inntil 50 volt skal det benyttes prøvespenning på 250 eller 500 V avhengig av hvilken beskyttelsesmetode mot elektrisk sjokk som er benyttet. For SELV og PELV gjelder 250 volt, mens 500 volt skal benyttes ved FELV. Krav til minste isolasjonsresistans er da henholdsvis 0,5 og 1,0 M?.

Takker for kjapt svar,

Forstår jeg deg rett, så holder det ikke å megge med 50V på 24V fordelingen ombord i en båt under 15 meter?

og 0,5Mohm vil være "godkjent" ?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:25 - 23.11.2021
Instructor contact card

Takker for kjapt svar,

Forstår jeg deg rett, så holder det ikke å megge med 50V på 24V fordelingen ombord i en båt under 15 meter?

og 0,5Mohm vil være "godkjent" ?

Som nevnt avhenger krav til isolasjonsmotstand av hvilket regelverk det vises til i avviket fra kontrollør.

I utgangspunktet gjelder Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde, og i § 23 her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-22-1404, står det følgende:

(1) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget etter 1. januar 1992 med elektriske anlegg med spenning inntil 50 V skal oppfylle kravene i Nordisk Båt Standard (1990) Y11 om elektriske anlegg.

(2) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget før 1. januar 1992 med elektriske anlegg med spenning inntil 50 V skal være i henhold til regelverket som gjaldt ved byggetidspunktet.

(3) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget mellom 1. januar 1992 og 2002 med elektrisk anlegg med spenning over 50 V skal tilfredsstille kravene fastsatt i den nå opphevede forskrift 1. mars 1990 nr. 125 for elektriske anlegg Maritime installasjoner.

(4) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget etter 1. januar 2002 med elektrisk anlegg med spenning over 50 V skal tilfredsstille kravene fastsatt i forskrift 4. desember 2001 nr. 1450 om maritime elektriske anlegg utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Nordisk Båt Standard (1990) Y11 om elektriske anlegg finner du her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/maritime-anlegg/2019/nordisk-bat-standard-for-yrkesbater-under-15-meter.pdf, men det står ingenting der om isolasjonsmotstand.

Vb

Postet 11:44 - 23.11.2021

Som nevnt avhenger krav til isolasjonsmotstand av hvilket regelverk det vises til i avviket fra kontrollør.

I utgangspunktet gjelder Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde, og i § 23 her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-22-1404, står det følgende:

(1) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget etter 1. januar 1992 med elektriske anlegg med spenning inntil 50 V skal oppfylle kravene i Nordisk Båt Standard (1990) Y11 om elektriske anlegg.

(2) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget før 1. januar 1992 med elektriske anlegg med spenning inntil 50 V skal være i henhold til regelverket som gjaldt ved byggetidspunktet.

(3) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget mellom 1. januar 1992 og 2002 med elektrisk anlegg med spenning over 50 V skal tilfredsstille kravene fastsatt i den nå opphevede forskrift 1. mars 1990 nr. 125 for elektriske anlegg Maritime installasjoner.

(4) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget etter 1. januar 2002 med elektrisk anlegg med spenning over 50 V skal tilfredsstille kravene fastsatt i forskrift 4. desember 2001 nr. 1450 om maritime elektriske anlegg utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Nordisk Båt Standard (1990) Y11 om elektriske anlegg finner du her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/maritime-anlegg/2019/nordisk-bat-standard-for-yrkesbater-under-15-meter.pdf, men det står ingenting der om isolasjonsmotstand.

Har også lett i nordisk båtstandard og kom frem til det samme, det står ingenting om isolasjonsmotstand.

Båtene det er snakk om er bygget etter 2002.

Det skal vise seg å være vanskelig å finne noe helt konkret svar på "hvordan måles og hva er kravet til isolasjonsmotstand på 24V"

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:00 - 23.11.2021
Instructor contact card

Har også lett i nordisk båtstandard og kom frem til det samme, det står ingenting om isolasjonsmotstand.

Båtene det er snakk om er bygget etter 2002.

Det skal vise seg å være vanskelig å finne noe helt konkret svar på "hvordan måles og hva er kravet til isolasjonsmotstand på 24V"

Beklager at jeg gjentar meg selv, men i mitt hode er det helt avgjørende at kontrollør beskriver hvilket regelverk som hjemler aktuelle avvik.

Vb

Postet 12:18 - 23.11.2021

Beklager at jeg gjentar meg selv, men i mitt hode er det helt avgjørende at kontrollør beskriver hvilket regelverk som hjemler aktuelle avvik.

Skal etterspørre hvilke regelverk kontrollør føler.

Så er spørsmålet, er det riktig regelverk kontrolløren følger..

Takk for svar :)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:26 - 23.11.2021
Instructor contact card

Skal etterspørre hvilke regelverk kontrollør føler.

Så er spørsmålet, er det riktig regelverk kontrolløren følger..

Takk for svar :)

Jeg kan i tillegg nevne at det for kontroll utført i henhold til NEK 405-10 kan være føringer for hvordan måling av isolasjonsresistans skal utføres (jeg har ikke tilgang til denne normen dessverre); https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=955184.

John

Postet 9:22 - 17.3.2022

Krav til isolasjonsmotstand avhenger av hvilket regelverk som gjelder for installasjonen. Slike pålegg skal begrunnes med avvik relatert til aktuell paragraf i forskrift. Dessuten gjelder minimumsverdier for isolasjonsresistans med utstyr frakoblet.

For anlegg i henhold til fel/NEK 400 gjelder Tabell 6A i NEK 400:2018.

Isolasjonsresistansen for den elektriske installasjonen Isolasjonsresistansen skal måles mellom spenningsførende ledere og beskyttelseslederen forbundet til jordingssystemet. For disse målingene kan de spenningsførende lederne være sammenkoblet. I praksis kan det være nødvendig å utføre denne målingen under montasje før tilkobling av utstyret.

Hvor en kurs inneholder utstyr som kan påvirke måleresultatet eller som kan bli ødelagt, skal målingen kun utføres mellom sammenkoblete faseledere og jord.

Isolasjonsresistansen, målt med de prøvespenninger som er angitt i Tabell 6A, anses å være tilfredsstillende hvis hovedfordelingen og hver hovedkurs prøvet separat, med alle forbrukerkurser tilkoblet men med alle apparater frakoblet, har en isolasjonsresistans som er ? de tilsvarende verdiene angitt i Tabell 6A.

Tabell 6A Minimumsverdier for isolasjonsresistansFor spenninger inntil 50 volt skal det benyttes prøvespenning på 250 eller 500 V avhengig av hvilken beskyttelsesmetode mot elektrisk sjokk som er benyttet. For SELV og PELV gjelder 250 volt, mens 500 volt skal benyttes ved FELV. Krav til minste isolasjonsresistans er da henholdsvis 0,5 og 1,0 M?.

Det er en endring ifra NEK400:2014:61.3.3 til NEK400:2018:6.4.3.3 når det gjelder "Isolasjonsresistansen for den elektriske installasjonen":

i 2014 står det presisert under tabell 6A: "...... anses å være tilfredstillende hvis hver krets eller kurs, med alle apparater tilkoblet......

mens i 2018 er dette endret til: "..... anses å være tilfredsstillende hvis hovedfordelingen og hver hovedkurs prøvet separat, med alle forbrukerkurser tilkoblet...."

i 2014 er det presisert at kravet om >1Mohm gjelder per krets/kurs, mens i 2018 er dette ikke like tydelig, da det henviser til hovedfordelingen og hver hovedkurs prøvet....

- Hvorfor er denne endringen om tydeliggjøring for krav om >1MOhm per kurs gjort? og Hvordan skal en tolke denne endringen? Gjelder ikke kravet om >1MOhm per forbrukerkurs lenger og at det skal være >1MOhm på hovedsikringen i fordelingskapet? eller er det fortsatt krav om 1Mohm per forbrukerkurs som ansees å være tilfredstillende (Men dersom en måler >1MOhm på hovedsikringen så vil dette også være tilfredstillende?)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:16 - 17.3.2022
Instructor contact card

Det er en endring ifra NEK400:2014:61.3.3 til NEK400:2018:6.4.3.3 når det gjelder "Isolasjonsresistansen for den elektriske installasjonen":

i 2014 står det presisert under tabell 6A: "...... anses å være tilfredstillende hvis hver krets eller kurs, med alle apparater tilkoblet......

mens i 2018 er dette endret til: "..... anses å være tilfredsstillende hvis hovedfordelingen og hver hovedkurs prøvet separat, med alle forbrukerkurser tilkoblet...."

i 2014 er det presisert at kravet om >1Mohm gjelder per krets/kurs, mens i 2018 er dette ikke like tydelig, da det henviser til hovedfordelingen og hver hovedkurs prøvet....

- Hvorfor er denne endringen om tydeliggjøring for krav om >1MOhm per kurs gjort? og Hvordan skal en tolke denne endringen? Gjelder ikke kravet om >1MOhm per forbrukerkurs lenger og at det skal være >1MOhm på hovedsikringen i fordelingskapet? eller er det fortsatt krav om 1Mohm per forbrukerkurs som ansees å være tilfredstillende (Men dersom en måler >1MOhm på hovedsikringen så vil dette også være tilfredstillende?)

Kravet er innskjerpet til nå å gjelde pr hovedkurs, og ikke som i 2014 pr forbrukerkurs.

Som beskrevet lenger opp i tråden er kravet endra flere ganger før (fra 1 kohm pr volt, via 0,5 Mohm til 1 Mohm).

John

Postet 8:41 - 21.3.2022

Takk for svar.

Vi gjør oppmerksom på at i Montørhåndboken 2018 punkt 9.2.2.2 s373 avsnitt 3 står det på linje 2-3: "....Verdiene gjelder for en enkelt kurs, men som oftest vil det være praktisk å måle hele installasjonen under et...."

Vi ser heller ikke at det er en enkel strek i margen på NEK400:2018 på dette punktet (endring).

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:23 - 21.3.2022
Instructor contact card

Takk for svar.

Vi gjør oppmerksom på at i Montørhåndboken 2018 punkt 9.2.2.2 s373 avsnitt 3 står det på linje 2-3: "....Verdiene gjelder for en enkelt kurs, men som oftest vil det være praktisk å måle hele installasjonen under et...."

Vi ser heller ikke at det er en enkel strek i margen på NEK400:2018 på dette punktet (endring).

Det er merka med enkeltstrek i margen i avsnitt 6.4.3.3 i NEK 400:2018.

Forfatterne av Montørhåndboka må svare for hva de skriver.

Ohm

Postet 9:51 - 25.3.2022

Hei, leter meg helt grønn her. Mener huske at det var egen "tabell" for Landbruk?

Eller var det slik at dette ble endret slik at tabell 6A også gjelder for landbruk?

evnt. hva er I.motstand / hvor finner jeg for landbruk?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 17:27 - 25.3.2022
Instructor contact card

Hei, leter meg helt grønn her. Mener huske at det var egen "tabell" for Landbruk?

Eller var det slik at dette ble endret slik at tabell 6A også gjelder for landbruk?

evnt. hva er I.motstand / hvor finner jeg for landbruk?

Tabell 6 A gjelder også for landbruk.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.