Krav til jordelektrode i TN-system

Spurt 16:01 - 12.12.2015 av EnToTre|Siste svar 7:28 - 19.9.2019 av Hans Olav Arnesen

EnToTre

NEK 400 stiller ingen krav til overgangsmotstanden for TN-anlegg. Så hva er da kravet til jording i et TN-anlegg?

Hva er god nok overgangsmotstand? 10, 100, 1000, 10 000 ohm?Hvorfor legge et maskenett på 20 meter og ekstra jording til garasjen som ligger 40 meter unna når det ikke er krav til overgangsmotstanden?

For IT ligger kravet til overgangsmotstand under kapittelet om automatisk utkobling. Om man har automatisk utkobling i form av både vanlige vern og jordfeilbryter, trenger man da jording i IT-anlegg?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

Hans Olav Arnesen

Postet 10:56 - 22.12.2015

Jording er det helt avgjørende beskyttelsestiltaket mot elektrisk sjokk ved feil, som normen beskriver som ufravikelig hvis automatisk utkobling benyttes (avsnitt 411 i NEK 400).

Hensikten med jordingen er å oppnå et potensiale nærmest mulig null for alle utsatte ledende deler og andre ledende deler i installasjonen. For å ivareta dette må alle deler av en installasjon være innenfor jordelektrodens dekningsområde (ca. 10 - 20 meters avstand fra jordelektroden, avhengig av jordsmonnet).

En godt "bransjetall" for maksimal overgangsmotstand for jordelektroder i TN-systemer er 100 ohm, men som du beskriver er ikke dette et normkrav.

EnToTre

Postet 8:31 - 8.3.2016

Det ufravikelige kravet er vel utjevningsforbindelser? At egentlig alt metall skal tilkobles samme jordingssystem?

Det er ikke noe krav om selve jordelektroden, slik jeg leser det.

Om hensikten med jordingen er å oppnå et potensiale mellom utsatte ledende deler og andre ledende deler så utjevner vi vel disse? Om dette er argument for dekningsområde for jordelektroden så er vel det det samme som å si at jorden er en annen ledende del?

Hans Olav Arnesen

Postet 10:01 - 8.3.2016

Det ufravikelige kravet er vel utjevningsforbindelser? At egentlig alt metall skal tilkobles samme jordingssystem?

Det er ikke noe krav om selve jordelektroden, slik jeg leser det.

Om hensikten med jordingen er å oppnå et potensiale mellom utsatte ledende deler og andre ledende deler så utjevner vi vel disse? Om dette er argument for dekningsområde for jordelektroden så er vel det det samme som å si at jorden er en annen ledende del?

Hvis installasjonen ikke har egen jordelektrode er man helt avhengig av netteiers leverte PEN-leder i tilførselskabelen. Dette er en usikker metode for å ivareta at installasjonens utsatte ledende deler har et potensial nærmest mulig "sann" jord.

Hans Olav Arnesen

Postet 11:49 - 10.2.2017

Tok opp krav til dekningsområde for jordelektrode i TN-system (avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2014) på møte i NK64 i går. Konklusjon: Dette kravet er ikke relevant for TN-installasjoner.Det vil komme inn ny tekst i avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2018, som en endring av eller veiledning til den nasjonale tilpasningen.

Det som er viktig for jordelektroder i TN-installasjoner er først og fremst god evne til avleding av overspenninger. For å oppnå dette bør et jordspyd plasseres så nært overspenningsvernet (hovedjordskinnen) som praktisk mulig.

EnToTre:)

Postet 15:17 - 11.2.2017

Fint å endelig få rett :)Et jordspyd i nærheten av tavlen/hovedjordskinnen skal jeg være enig i er god praksis. Men har hørt med leverandører av overspenningsvern og de hadde lite å si om krav til jordingen. Altså hva god jording, krav til jordingen, for å få et fungerende overspenningsvern. Ofte skal vi legge opp ting etter leverandørens instrukser og om et av hovedmomentene for jordingen er overspenningsvernet, så bør kanskje leverandørene si noe om dette...

Hovedkravet er beskyttelse mot berøringsspenning og 50V. For TN så blir dette litt annerledes enn IT. Jeg føler dette kravet i IT-nett legger opp til dobbel sikring. Vi kan dokumentere kravet til 50V med god (lav) jording og/eller jordfeilbrytere. I mange anlegg så har vi lav nok overgangsmotstand til jord og vi har jordfeilbrytere på alle kurser.

Så i mitt hode trenger vi ikke å legge jording rundt hele anlegget. Er nok mest aktuelt der vi har store utgående kurser, som ikke er beskyttet med jordfeilbryter, selv om vi klarer å dokumentere at vi oppfyller 50V.

Hans Olav Arnesen

Postet 12:18 - 14.2.2017

Alltid gøy å ha rett EnToTre:).

Viktigste grunn til egen jordelektrode i TN er særnorsk krav til overspenningsvern. I andre land finnes det TN-installasjoner uten egen jordelektrode, men fra 2010 er ikke dette mulig i Norge (var ikke anbefalt før heller). Overspenninger må ledes dypt ned i jorden, nærmest mulig der overspenningsvernet er plassert (jamfør behov for lange jordspyd for avleding i lynvernanlegg).

FAQ

Postet 10:45 - 17.9.2019

Jeg har lett i NEK, pratet med Schneider og søkt på nett. Klarer ikke å finne ut om det er et absolutt krav til jordelektrode ved montering av overspenningsvern i TN. (Schneider kunne bare fortelle at den skal kobles til jord)

Jeg vet at spenningen skal ideelt sett skal ledes raskest mulig ned i bakken, men kunne tenke meg å kunne peke på svaret om jeg skulle få et spørsmål om dette.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:58 - 17.9.2019
Instructor contact card

Det fremkommer ikke et konkret krav til jordelektrode for TN-installasjoner i NEK 400:2018. Dette er imidlertid en forutsetning for å oppnå god nok avledning av overspenninger, og denne bør være i form av en dypjordelektrode, som f.eks. et jordspyd, så nært som mulig overspenningsvernet.

EB

Postet 19:31 - 18.9.2019

Betyr det at hvis man har en skilletrafo og lager et TN-anlegg med forbrukerkurser i en bolig der det allerede er IT-anlegg.

Må sette opp et eget overspenningsvern og legge opp en tilleggsutjevning fra hovedjord til TN skapet?

Er det ok å blande jording i TN og IT anlegg?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:28 - 19.9.2019
Instructor contact card

Ved alle større ombygginger/endringer (ref. føringer fra DSB i Elsikkerhet nr. 78) skal dagens krav i FEL og NEK 400:2018 følges.

I henhold til NEK 400 skal jordelektroder og hovedjordskinner sammenkobles. Se avsnitt 542.4 og 444.5.1 i NEK 400:2018.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.