Var på et industribygg og la merke til at det ikke var noe egen jordelektrode der, bare jord i tilførselskabel fra everket. Noen som vet om det er absolutte krav til jordelektrode i IT?. Bygget er fra tidlig nittitallet, det er ingen form for jordvarsling, noen av kursene har jordfeilbryter
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, det har vært entydig krav til egen jordelektrode for IT-systemer siden FEA (1964).
Ok takk for kjapt svar.
Ja, det har vært entydig krav til egen jordelektrode for IT-systemer siden FEA (1964).
Hei Hans Olav.
Du har sagt at det er krav fra 1964. Hva er FEA? Jeg er bare kjent med FEL og nek 400 : 2014 og 2018. Jeg vet at NEK begynte i 1998. Men hvor man kan finne en liste a propos de gamle utgave og bøkene for å bestille de?
Mvh
Pierre R.
Du kan strømme gamle forskrifter på Nasjonalbiblioteket, se for eksempel her; https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009091400016?page=19.
Jeg tror også standard.no selger gamle forskrifter. Ta kontakt pr telefon med dem for avklaring.