Krav til jordfeil overvåkning utkobling IT og TN i produksjonsbedrift

Spurt 9:55 - 6.11.2003 av Trond|Siste svar 10:21 - 26.11.2003 av Forumleder

Trond

1) Bedriften deler en IT 22/0,23kV 1000kVA fritstående transformatorkiosk med to mindre bedrifter.
Hvordan er kravet til jordfeilovervåkning utkobling ved første jordfeil. Det forutsettes at Automat løser ut ved minste feilstrøm (2p jfeil).
2) Bedriften forskynes av egen transformator IT 22/0,23kV 1000kVA transformator
Hvordan er kravet til jordfeilovervåkning utkobling ved første jordfeil. Det forutsettes at Automat løser ut ved minste feilstrøm (2p jfeil).
2) Bedriften deler en IT 22/0,23kV 1000kVA fritstående transformatorkiosk med to mindre bedrifter.
Hvordan er kravet til jordfeilovervåkning utkobling ved første jordfeil. Det forutsettes at Automat løser ut ved minste feilstrøm (2p jfeil).

2) Bedriften forskynes av egen transformator TN-S 22/0,4kV 800kVA transformator
Hvordan er kravet til jordfeilovervåkning utkobling ved første jordfeil. Det forutsettes at Automat løser ut ved minste feilstrøm (2p jfeil).
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 12:21 - 7.11.2003
Våre instruktører er veldig opptatt for øyeblikket, men vil svare på spørsmålet så fort de har anledning. Håper på forståelse for dette.

Forumleder

Postet 10:21 - 26.11.2003
A: Bedriften deler en IT 22/0,23 kV frittstående transformatorkiosk med to mindre bedrifter.
Vi ser denne situasjonen som at trafoen forsyner flere abonnenter.

Avsnitt 413.1.5.1 setter krav om at dersom trafoen forsyner flere abonnenter skal første jordfeil for forbrukskurser kobles ut innen de tider som er angitt i Tabell 41 A, eller kursen skal utføres som klasse II, eller kursen forsynes via en skilletrafo. I praksis betyr det at det må installeres strømstyrt jordfeilvern på alle forbrukskurser dersom trafoen forsyner flere abonnenter. Med forbrukskurser forstås kurser som er direkte tilkoblet forbruksutstyr eller stikkontakter. Det vil si alle kurser som går til forbruk, eksempelvis lys, varme, teknisk osv.

For stigeledninger og lignende, se avsnitt 413.1.5.4. Her er alternativene isolasjonsovervåkning, utkobling (jordfeilbryter), eller utføres i samsvar med avsnitt 413.2 (klasse II).


B: Bedriften forsynes av egen transformator IT 22/0,23kV 1000kVA transformator
Vi ser denne situasjonen som det er egen trafo for installasjonen.

Dersom en installasjon forsynes fra egen trafo skal det være installert utstyr for utkobling eller varsling av første feil mellom spenningsførende del eller jord. Oppstår det en ny jordfeil i tillegg til bestående jordfeil, er betingelsene for automatisk utkopling av strømforsyningen ved feil nr 2 fastsatt i avsnitt 413.1.5.5, 413.1.5.6 og 413.1.5.7.

For å bli gjort oppmerksom på første jordfeil kreves utstyr for isolasjonsovervåking. Isolasjonsovervåkingen skal gi både hørbart og synlig signal. Hvis utstyret for isolasjonsovervåking har både hørbart og synlig signal, er det tillatt å avstille det hørbare signalet. Ved større installasjoner anbefales det å installere selektivt overvåkingsutstyr som viser hvilken kurs det er feil på. I tillegg må det etableres rutiner for kontroll og utbedring av jordfeil.


C: Bedriften forsynes av egen transformator TN-S 22/0,4kV 800kVA transformator
Krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk for TN- systemer er nedfelt i NEK 400-4-41, avsnitt 413.1.3

Personsikkerheten i TN-systemet ligger i utkopling ved første jordslutning. Både vern og ledertverrsnitt må være tilpasset slik at dersom det oppstår en kortslutning mellom en faseleder, PEN-leder, PE-leder eller en utsatt anleggsdel, skal det skje en automatisk utkopling innen fastsatt tid.

Dette må dokumenteres ved utkopling av overstrømsvern og verifiseres ved vernets karakteristikk og kretsens impedans.

Strømstyrt jordfeilvern kan benyttes.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.