Er det krav til jordfeilbryter for 3-fas kloakkpumpe på fritidsbolig?
Nyinstallasjon.
Egen kurs for pumpe.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I utgangspunktet gjelder krav i avsnitt 823.411.3.3 i NEK 400:2018, til 30 mA jordfeilbryter for alle forbrukerkurser. Alternativ beskyttelse i samsvar med avsnittene 412, 413 eller 414 er også tillatt.
Avsnitt 823.1 beskriver imidlertid at for utgående kurser fra underfordelinger, som ikke befinner seg i boligen, men f.eks. i et pumpehus, ikke er omfattet av bolignormens krav.
En løsning kan altså være å bruke dobbeltisolert hovedkabel/stiger fra boligtavle til underfordeling i pumpehus. Det vil da ikke være krav til 30 mA jordfeilbryter foran kloakkpumpen.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.