Er det krav til Jordfeilbryter/Jordfeilautomat type A på Ladeanlegg/Ladeboks i TN-nett?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, om automatisk utkobling benyttes som beskyttelse mot elektrisk sjokk er det krav til jordfeilvern for alle kurser som forsyner elektriske kjøretøy. Dette er uavhengig av nettsystem, ref. avsnitt 722.411.3.3 i NEK 400:2018.
Jordfeilvernet skal være type B, eller gi tilsvarende beskyttelse i henhold til avsnitt 722.531.2.3.101.
Hei.
Hvis tilførselskabel til flere ladere i ett ladeanlegg forlegges kortslutningssikkert (dobbeltisolert) og ladeboks er utstyrt med finvern/filter. Vil det da være krav til type A vern?Gjelder ladeanlegg med egen måler fra nettleverandør. Kortslutningssiker forlegning fra effektbryter, via vern og helt ut til ladeboks.
Hei.
Hvis tilførselskabel til flere ladere i ett ladeanlegg forlegges kortslutningssikkert (dobbeltisolert) og ladeboks er utstyrt med finvern/filter. Vil det da være krav til type A vern?Gjelder ladeanlegg med egen måler fra nettleverandør. Kortslutningssiker forlegning fra effektbryter, via vern og helt ut til ladeboks.
Det er krav til B-vern eller tilsvarende for hver ladestasjon, ref. avsnitt 722.531.2.3.101 i NEK 400:2018.