Krav til jording

Spurt 17:15 - 3.2.2018 av Lærling|Siste svar 21:00 - 12.2.2018 av Hans Olav Arnesen

Lærling

Hei, har et spørsmål angående jording. Hvis jeg har et rammeverk hvor det er skrudd broer som henger fast i ramma. Det er lagt opp jording for ramma, er det da noe krav til å jord det som er skrudd fast til ramma? Alt dette blir vell på en måte det samme punktet da det henger i en annen.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Jon T

Postet 3:13 - 5.2.2018

I prisippet er det riktig det du tenker. Problemet kan være at det ikke nødvendigvis blir en god jordforbindelse via festeskruene til ramma. Det kan være maling etc. under skruehodet og mot ramma.

Det er derfor nødvendig å benytte et dedikert jordingspunkt på utstyret for en kablet jordforbindelse hvor den andre enden skrues rett i et gjenget hull i ramma.

Hvis det ikke finnes noe jordingspunkt, må du etablere et på utstyret ved gjenging, rifflet skive (serrated) eller ved bortsliping av maling.

Ved en synlig jordstrap, er det også lett å se hvor jordforbindelsen er tenkt å være. Om det er forbindelse avhenger av utførelsen.

En synlig jordstrap sannsynliggjør også en riktig remontering om det er nødvendign

Jon T

Postet 3:19 - 5.2.2018

Ellers bør jeg tillegge, at om utstyret som skrus på ramma er umalt og ramma likeså, bør det være unødvendig med ekstra jordforbindelse. Om det er god praksis er en annen ting.

Lærling

Postet 15:10 - 5.2.2018

Høres bra ut, er det en plass hvor det står noe om dette? Enten nekken eller montørhåndboka??

Fred-Olav

Postet 16:21 - 5.2.2018

NEK 400 543.3.1

Skruer for kobling av beskyttelsesledere skal ikke benyttes for annet formål.

Hans Olav Arnesen

Postet 16:14 - 8.2.2018

Hva er dette rammeverket til?

Krav til jording for beskyttelse er gitt i avsnitt 411.3.1 i NEK 400:2014.Krav til funksjonsjording (forhindre/redusere EMI) er gitt i avsnitt 444.5.

Svaret på spørsmålet ditt avhenger av hva nevnte jording skal ivareta, samt hvordan man definerer rammeverk/broer (utsatt ledende del, annen ledende del, ledende del).

Lærling

Postet 20:20 - 8.2.2018

Hva er dette rammeverket til?

Krav til jording for beskyttelse er gitt i avsnitt 411.3.1 i NEK 400:2014.Krav til funksjonsjording (forhindre/redusere EMI) er gitt i avsnitt 444.5.

Svaret på spørsmålet ditt avhenger av hva nevnte jording skal ivareta, samt hvordan man definerer rammeverk/broer (utsatt ledende del, annen ledende del, ledende del).

Det står en motor oppå rammeverket, vil da gå ut ifra at ramma er en annen ledende del, sammen med broene som henger på den. Chassiet på motoren er da en utsatt ledende del.

Hans Olav Arnesen

Postet 10:33 - 9.2.2018

Det står en motor oppå rammeverket, vil da gå ut ifra at ramma er en annen ledende del, sammen med broene som henger på den. Chassiet på motoren er da en utsatt ledende del.

Det stilles ingen krav i normen, til jording for beskyttelse, som er aktuelle for broene. EMI kan imidlertid medføre behov for funksjonsjording, avhengig av om skruforbindelsene til rammeverket er gode (med god metallisk kontakt/lav overgangsmotstand, samt god nok varighet).

Mellom motor og rammeverk kan det legges en tilleggsutjevningsforbindelse i henhold til avsnitt 544.2.2. Men også her vil eventuelle gode og varige skruforbindelser gjøre utjevning unødvendig.

Lærling

Postet 15:23 - 9.2.2018

Det stilles ingen krav i normen, til jording for beskyttelse, som er aktuelle for broene. EMI kan imidlertid medføre behov for funksjonsjording, avhengig av om skruforbindelsene til rammeverket er gode (med god metallisk kontakt/lav overgangsmotstand, samt god nok varighet).

Mellom motor og rammeverk kan det legges en tilleggsutjevningsforbindelse i henhold til avsnitt 544.2.2. Men også her vil eventuelle gode og varige skruforbindelser gjøre utjevning unødvendig.

Så det du sier er egentlig at skruforbinedelsene er gode nok og at det ikke er nødvendig med noe annen jording enn jording av motoren?

Hans Olav Arnesen

Postet 21:00 - 12.2.2018

Ja, så fremt skrudde forbindelser sikrer varig, lav motstand.

Som nevnt kan dessuten funksjonsjording være et tema (EMI).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.