I en del installasjoner fra sen 80-tall og tidlig 90-tall ble det brukt 1,5mm jordleder på 16A kurs med 2,5mm faseleder.
Hvis denne installasjonen oppgraderes med jordfeilautomater på alle kurser vil det da være noe behov for å skifte ut jordleder til 2,5mm for at den skal tilfredstille NEK 400? Med jordfeilautomat vil det jo ikke gå noen stor strøm i jordlederen...
Noen meninger rundt dette?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Trenger ikke å trekke om til større tverrsnitt på jordleder om du bare skal oppgradere til JFA. Du forbedrer elsikkerheten og har gjort anlegget bedre.
Bruker du 30mA jordfeilautomater så vil det jo i teorien aldri gå mer enn 30mA i jordleder så lenge JFA er i orden.
Har hørt at man kan risikovurdere seg vekk fra å benytte større jordleder enn 1,5 på ny installasjon, men dette har jeg aldri praktisert.