Krav til jordleder i anlegg med Jordfeilautomater.

Spurt 8:45 - 17.1.2016 av Roar|Siste svar 19:53 - 18.1.2016 av Olsen

Roar

I en del installasjoner fra sen 80-tall og tidlig 90-tall ble det brukt 1,5mm jordleder på 16A kurs med 2,5mm faseleder.

Hvis denne installasjonen oppgraderes med jordfeilautomater på alle kurser vil det da være noe behov for å skifte ut jordleder til 2,5mm for at den skal tilfredstille NEK 400? Med jordfeilautomat vil det jo ikke gå noen stor strøm i jordlederen...

Noen meninger rundt dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Olsen

Postet 19:53 - 18.1.2016

Trenger ikke å trekke om til større tverrsnitt på jordleder om du bare skal oppgradere til JFA. Du forbedrer elsikkerheten og har gjort anlegget bedre.

Bruker du 30mA jordfeilautomater så vil det jo i teorien aldri gå mer enn 30mA i jordleder så lenge JFA er i orden.

Har hørt at man kan risikovurdere seg vekk fra å benytte større jordleder enn 1,5 på ny installasjon, men dette har jeg aldri praktisert.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.