Krav til kompetanse for å utføre megging på høyspenningskabler

Spurt 11:14 - 25.8.2006 av Vidar|Siste svar 8:01 - 29.8.2006 av Forumleder

Vidar

Tema: Krav til kompetanse for å utføre megging på høyspenningskabler.
Innsendt av: Vidar
Dato: 25.08.2006 12:20


I forbindelse med megging av 3 kV kabel på et fartøy ble det brukt en 5 kV isolasjonsmåler. Kabelen som ble megget hadde en lengde på 3500 meter. Etter at megging var utført ble ikke kabelen ladet ut, og en arbeider fikk strøm i seg da han håndterte den oppladete kabelen. Denne personen følte seg ""nummen"" i hender og oppsøkte lege i ettertid.
Derfor er mitt spørsmål til forumet.
Hva sier loverket til megging med 5 kV. Regnes dette som høyspenning med påfølgende regelverk, eller regnes dette som høyspenning/lavstrøm men noe reduserte krav til kompetanse/sikkerhet?
Mene å huske at en montør ble drept under arbeid med megging av en høyspenningskabel i Bergens området for ca. 15 år siden.
Tross alt kan det jo bli noe effekt her når vi snakker om lange kabler.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:01 - 29.8.2006
Megging av en 3kV kabel er å regne som et planlagt arbeid på høyspenningsanlegg. Ved en slikt arbeid kreves det både leder for kobling som skal sørge for at kabelen er frakoblet og sikret mot innkobling. Det kreves også en leder for sikkerhet som er ansvarlig for sikkerheten mens meggingen foregår. 3kV kabelen skal være jordet og kortsluttet både ved tilkobling og frakobling av meggeren. Instrumentets utladefunksjon er ikke tilstrekkelig som sikkerhetsfunksjon.

Hvis du skal megge en 690 V kabel med 5kV så regnes dette også som høyspenning. Det er hvor kapasitiv kabelen er som avgjør dette.

Det er her som ellers svært viktig med en grundig risikovurdering.

Jeg vil påpeke at hvis det hadde vært megget med 1kV på en 690 V kabel som kommer inn under lavspenning så er det ikke noe mindre krav til verken kompetanse eller sikkerhet. Man operer ikke med leder for kobling på dette spenningsnivået, men kravet til den nyinnførte ansvalig for arbeid er det samme som kravet til leder for sikkerhet. Ansvarlig for arbeid er ansvarlig for sikkerheten på arbeisstedet for lavspenning

FSE

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.