Krav til ledertverrsnitt i utjevningsforbindelser i høyspentanlegg

Spurt 15:55 - 29.12.2012 av Jan|Siste svar 21:09 - 8.1.2013 av Forumleder

Jan

Hei.

På et større jernbaneområde så er alle utsatte ledende deler utjevningsforbundet og jordet. Nylig ble det igangsatt et stort prosjekt der samtlige utjevningsforbindelser og jording av utsatte deler mot skinnejord ble byttet ut fra gamle 16, 35 og 50mm2 ledere til 95mm2 over hele fjøla. Det være seg lysrørarmaturer, produksjonsmaskiner, metallkonstruksjoner, plattformer i nærheten av sporet etc.
16kV kjøretråden over sporene er på 95mm2.

Men hva er egentlig minstekravet til tverrsnitt på utjevningsforbindelser i denne forbindelse?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Jern

Postet 23:22 - 29.12.2012
Står i tenknisk regelverk.

Dette går på kortslutningsytelser.

Forumleder

Postet 21:09 - 8.1.2013
Fikk følgende svar på dette fra driftslederen i Jernbaneverket:

Oversender krav i Teknisk regelverk, Felles elektro/Prosjektering og bygging, til jordledere og utjevningsforbindelser (2.7 Krav til jordledere og utjevningsforbindelser). Legger også med dimensjonerende kortslutningsstrømmer (5 Dimensjonerende kortslutningsstrømmer og varigheter for 15 kV-anlegget).
Teknisk regelverk finner du på: https://trv.jbv.no/wiki/Hovedside
Teknisk regelverk finner du også under: http://www.jernbaneverket.no/no/Marked/Leverandorinfo/

Det er komponenter innenfor ?slyngfeltet? som skal ha jordledere og utjevningsforbindelser etter tabell 1. Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording, 2.3 Slyngfelt.

Kontaktledningsanlegget (Komplette ledningsanlegg med fundamenter, ledninger, kabler, master, utliggere, åk, fester, brytere, autotransformatorer (AT), sugetransformatorer, impedansspoler, skinneforbindere og jordinger etc.) består normalt av 100 mm2 kontakttråd (Tråd som er opphengt over sporet, og som strømavtakerens kontaktstykker glir mot) og 50 mm2 bæreline (Line av kopper, kopper-stål eller bronse som kontakttråden henger i ved hjelp av hengetråder eller hengere).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.