Hei jeg holder på å avlegge fagprøven og i den anledning skal jeg blant annet byge et 399 skap og sikringsskap.
Kortslutningsvern i 399 skap: 63AOverspenningsvern i sikringsskap=40ATN anlegg.
Kan bruke RK 10mm2 som målersløyfe da?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Her tror jeg du blander noen begreper.
Overspenningsvern er ikke på 40A, men på 285 volt. Overbelastningsvernet kan derimot være på 40A.
Du dimensjoner kabelen på vanlig måte, som alle andre kabler.
Den må tåle den kortslutningen den blir utsatt for. Og den må tåle belastningsstrømmen den blir utsatt for.
For overlast så dimensjonere du etter overbelastningsvernet på 40A og etter tabell 52B-2 i NEK400.
Typisk er 10mm2 ok.
Takk for svar
skrev feil der ja hehe, mente overbelastningsvern :)