Krav til målerlsløyfe

Spurt 18:21 - 29.11.2019 av George|Siste svar 18:34 - 29.11.2019 av george

George

Hei jeg holder på å avlegge fagprøven og i den anledning skal jeg blant annet byge et 399 skap og sikringsskap.

Kortslutningsvern i 399 skap: 63AOverspenningsvern i sikringsskap=40ATN anlegg.

Kan bruke RK 10mm2 som målersløyfe da?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Elektro

Postet 18:33 - 29.11.2019

Her tror jeg du blander noen begreper.

Overspenningsvern er ikke på 40A, men på 285 volt. Overbelastningsvernet kan derimot være på 40A.

Du dimensjoner kabelen på vanlig måte, som alle andre kabler.

Den må tåle den kortslutningen den blir utsatt for. Og den må tåle belastningsstrømmen den blir utsatt for.

For overlast så dimensjonere du etter overbelastningsvernet på 40A og etter tabell 52B-2 i NEK400.

Typisk er 10mm2 ok.

george

Postet 18:34 - 29.11.2019

Takk for svar

skrev feil der ja hehe, mente overbelastningsvern :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.