Krav til nødstrømsanlegg i sykehjem?

Spurt 8:15 - 3.1.2017 av ec|Siste svar 12:09 - 9.1.2017 av Hans Olav Arnesen

ec

Er det krav til nødstrømsanlegg i sykehjem bestående av rom klassifisert som gruppe 0 og 1 (i tillegg til rom utenfor medisinsk område)?

I henhold til NEK 400-7-710 kreves det på generell basis nødstrømsforsyning i medisinske områder (ref 710.560.01) samtidig som avsnittet som omhandler "Nødbelysning" (710.560.05) inneholder en merknad som sier at "I medisinske rom gruppe 1 utenfor sykehus og tilsvarende institusjoner vil det ikke være nødvendig å installere en nødstrømsforsyning i det hele tatt dersom det ved svikt i tilførselen ikke medfører noen fare for ikke å kunne avslutte den midisinske behandlingen og evakuere området."

Hvordan skal man tolke dette? Kreves det et nødstrømssystem i et ordinært sykehjem?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Tom

Postet 9:38 - 3.1.2017

Dette må vurderes sammen med eier/bruker av anlegget slik at anlegget blir egnet til forutsatt bruk.

ec

Postet 9:59 - 3.1.2017

Dette må vurderes sammen med eier/bruker av anlegget slik at anlegget blir egnet til forutsatt bruk.

Takk for svar.

Godt innspill å ta saken opp med eier/bruker, men tenker at jeg gjerne vil gjøre meg opp en mening om hvordan krav/regelverk skal tolkes og anvendes på forhånd siden eier/bruker ikke kan forventes å ha noe forhold til regelverk for elektriske anlegg.

EnToTre:)

Postet 11:13 - 3.1.2017

Hvem har klassifisert disse rommene?

En slik klassifisering bør gjøres av DEG og av noen hos kunden som har litt kunnskap om det. Gjerne er det overlegen.

Ofte så vil man etter dialog med kunden komme frem til at man ikke klassifierer rommene som 0 og 1, evt. at antallet begrenser seg.

ec

Postet 11:20 - 3.1.2017

Hvem har klassifisert disse rommene?

En slik klassifisering bør gjøres av DEG og av noen hos kunden som har litt kunnskap om det. Gjerne er det overlegen.

Ofte så vil man etter dialog med kunden komme frem til at man ikke klassifierer rommene som 0 og 1, evt. at antallet begrenser seg.

Romklassifisering er gjort i samarbeid med ansvarlig lege, så den er i boks.

Uansett så sier 710.560.01 at det er krav til nødstrømsforsyning i "medisinske områder", det skilles ikke her på gruppe 1, 2 eller 0. Teksten er skrevet slik: "I medisinske områder er de nødvendig med en nødstrømsforsyning som, i samsvar med NEK 400-7-710, vil opprettholde forsyningen til en installasjon i en definert tid i tilfeller svikt i den normale strømforsyningen." Ut fra dette skulle jeg tro at det er krav til nødstrøm på sykehjem. Men så har man i tillegg formuleringen i 710.650.05 (sitert i mitt første innlegg) som gjør at jeg blir i tvil om det er krav til det når vi snakker om sykehjem og ikke sykehus.

EnToTre:)

Postet 13:46 - 3.1.2017

Her tenker jeg at du ikke må henge deg opp i hva som står i NEK400, men heller høre på det TOM skrev.

Om dere og ansvarlig lege ikke ser behov for nødstrøm, så er det ikke behov for nødstrøm. Det overordnede kravet er det berømte kravet i FEL "Egnet til forutsatt bruk".

Hans Olav Arnesen

Postet 12:09 - 9.1.2017

Romklassifisering er gjort i samarbeid med ansvarlig lege, så den er i boks.

Uansett så sier 710.560.01 at det er krav til nødstrømsforsyning i "medisinske områder", det skilles ikke her på gruppe 1, 2 eller 0. Teksten er skrevet slik: "I medisinske områder er de nødvendig med en nødstrømsforsyning som, i samsvar med NEK 400-7-710, vil opprettholde forsyningen til en installasjon i en definert tid i tilfeller svikt i den normale strømforsyningen." Ut fra dette skulle jeg tro at det er krav til nødstrøm på sykehjem. Men så har man i tillegg formuleringen i 710.650.05 (sitert i mitt første innlegg) som gjør at jeg blir i tvil om det er krav til det når vi snakker om sykehjem og ikke sykehus.

Avsnitt 710.560.01 viser til avsnitt 560 i delnorm 5-56 (se side 321 i NEK 400:2014).

Krav til nødstrøm etter delnorm 710 vil for et sykehjem kun gjelde nødbelysning (normalt løst med selvforsynt nødlysarmatur, med eget batteri i hver armatur).

Krav til nødstrøm for medisinske områder gjelder kun for gruppe 2, som ikke eksisterer i et sykehjem.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.