Hei. Når og hvor stilles det krav til å installere servicebryter? Tenker da spesielt i forhold til motorer.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, ikke noe krav.
Nei, ikke noe krav.
Hvorfor er det sikkerhetsbryter foran alle motorer da? alt av anlegg har jo det, spesielt ventilasjonsanlegg og pumper.
Hvorfor er det sikkerhetsbryter foran alle motorer da? alt av anlegg har jo det, spesielt ventilasjonsanlegg og pumper.
Det er av praktiske årsaker og sikkerhet hvor forskjellige fag grupper kan låse av på stedet opp til en viss motorstørrelse. Men ikke noe absolutt krav om at det skal være sikkerhetsbryter foran en motor. Det er ikke så lett å sette opp en sikkerhetsbryter til en motor på 630kW eller på over 1MW. På slike størrelser har man som regel en driftsorganisasjon med personell som låser av store effektbrytere i MCC-rom enten lav eller høyspenning.
Bobb har rett i at det ikke stilles krav til sikkerhetsbryter i Forskrift om maskiner, og tilhørende norm NEK EN 60204-1. I normens avsnitt 5.3 Utstyr for frakobling av strømtilførselen, stilles det imidlertid klare krav til hvordan frakobling skal ivaretas.
En sikkerhetsbryter plassert nær maskinen er normalt beste løsning.Dette er også beste løsning for å ivareta avsnitt 537.3.2 Utstyr for utkobling for mekanisk vedlikehold i NEK 400:2014.
Hei! Jeg ønsker å ta opp tråden igjen når det gjelder krav til servicebryter. Kommer med et spesifikt eksempel:
Vi skal kable opp til røykluker. Her blir det installert servicebryter på 230V-siden, men fikk spørsmål om det stilles krav til servicebryter for 24V-siden. Dette er med tanke på at motorene har tilkoblet UPS og spenningen på motorene vil vedvare under batteridrift.
Undersøkte litt nærmere og finner ut at dette er et krav i Danmark, men klarer ikke finne ut at dette er et krav i Norge.
Noen som har erfaring med dette?
Kom gjerne med innspill om du har erfaring innenfor det Eivind spør om.
Generelt er dette innenfor regelverket til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), og jeg kjenner ikke til at det er et slikt krav i deres byggeregler; https://dibk.no/byggereglene/.
Kom gjerne med innspill om du har erfaring innenfor det Eivind spør om.
Generelt er dette innenfor regelverket til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), og jeg kjenner ikke til at det er et slikt krav i deres byggeregler; https://dibk.no/byggereglene/.
Hei Hans Olav. Har bestilt ny varmepumpe som jeg venter på å få montert. Kuldemontøren sier den må ha egen 16A kurs og service bryter ved utedelen. Har forhørt meg litt men får ulike svar. Egen kurs er jo fornuftig med tanke på strømtrekk men har en 16A kurs like ved pumpa som fint vil klare jobben.
Hva er egentlig kravet?
- Må det være egen kurs?
- Holder det med vanlig 16A to polig bryter (ip54) foran pumpa eller må den være låsbar i tillegg?
Som tidligere Elektromontør (nå skips ingeniør) tenkte jeg legg frem strømmen selv.
Det er ikke krav i forskrift/norm til egen kurs, men montasjeanvisning fra produsent skal følges.
Du bør benytte tilkobling via stikkontakt, eller fast montasje via servicebryter.