Hei,

Er det noen som vet eller kan linke til hvor dette står nærmere beskrevet?

Ut i fra det jeg finner i maskindirektivet og NEK så er det ikke noe krav til dette, bare en anbefaling.

Grunnen til at jeg spør er at en sikkerhetsbryter ofte er kilde til feil (tenker her på større maskiner med flere titalls motorer i røft miljø kombinert med frekvensdrift) og nedetid samt at ved frekvensdrift så blir det ofte en ikke så god løsning i forhold til skjerming ifbm. sikkerhetsbryteren.

Det jeg ser for meg som en fullgod løsning ved arbeid på maskinen (ikke frakobling av motor) er en sikkerhetskrets hvor det benyttes en låsbar bryter for betjening, og dobbel kontaktor for frakobling, finner heller ikke dette beskrevet noen steder.

Noen som har synspunkter eller har gjort det slik jeg beskriver?

-Bjørn-

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Bobb

Postet 12:36 - 25.8.2021

Nei ikke noe krav til sikkerhetsbryter ute ved motor, men av erfaring kan jeg si at dersom motorer står i røft miljø så pleier motorene å bli varme enten pga. omgivelses temp. eller tilgrising rundt vifteinntak og kjøleribber og inngående kabel mot motor blir sprø og må byttes. da kan man bytte kabelen som ikke er lenger enn 1-2 meter mellom motor og sikkerhetsbryter.

Stian

Postet 11:03 - 26.8.2021

Hei.

NEK 400:2018 punkt 537.3.2 stiller krav til brytere for utkobling ved mekanisk vedlikehold.

Utstyret skal være plassert og merket på en slik måte at det er lett å identifisere og betjene denne. Dette gjør at mange plasserer sikkerhetsbrytere i nærheten av pumpene. Det er ikke noe i veien med å plassere denne en annen plass dersom merkingen er tydelig.

Trikk

Postet 20:37 - 26.8.2021

Hei.

NEK 400:2018 punkt 537.3.2 stiller krav til brytere for utkobling ved mekanisk vedlikehold.

Utstyret skal være plassert og merket på en slik måte at det er lett å identifisere og betjene denne. Dette gjør at mange plasserer sikkerhetsbrytere i nærheten av pumpene. Det er ikke noe i veien med å plassere denne en annen plass dersom merkingen er tydelig.

Ja sef, men det er ikke noe krav til at sikkerhetsbryteren skal stå ute ved motoren. Det kan like gjerne være utkoblingsutstyr plassert i tavle eller rom

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:50 - 27.8.2021
Instructor contact card

Du bør lese hele avsnitt 5.3 i NEK EN 60204-1:2018.Avsnitt 5.3.3 spesifiserer krav til innretninger som muliggjør låsing i frakoblet stilling.Avsnitt 5.3.4 beskriver krav til plassering.

Bjørn

Postet 14:46 - 30.9.2021

Nei ikke noe krav til sikkerhetsbryter ute ved motor, men av erfaring kan jeg si at dersom motorer står i røft miljø så pleier motorene å bli varme enten pga. omgivelses temp. eller tilgrising rundt vifteinntak og kjøleribber og inngående kabel mot motor blir sprø og må byttes. da kan man bytte kabelen som ikke er lenger enn 1-2 meter mellom motor og sikkerhetsbryter.

Hei,

Takker for svar:-)

Opplever også det du skriver, men opplever gjerne også en del feiler ved sikkerhetsbryter i tøffere miljøer (delvis feil som har forårsaket at motor har brent opp pga. dårlig kontakt og skjevtrekk). Har vært med å bygge anlegg uten bryter ved motor, og da blir det alltid ordnet en "grisehale"/servicesløyfe på kabelen nærmest mulig motor

Bjørn

Postet 14:48 - 30.9.2021

Ja sef, men det er ikke noe krav til at sikkerhetsbryteren skal stå ute ved motoren. Det kan like gjerne være utkoblingsutstyr plassert i tavle eller rom

Hei,

Takker for svar:-)

Bjørn

Postet 14:50 - 30.9.2021

Du bør lese hele avsnitt 5.3 i NEK EN 60204-1:2018.Avsnitt 5.3.3 spesifiserer krav til innretninger som muliggjør låsing i frakoblet stilling.Avsnitt 5.3.4 beskriver krav til plassering.

Hei,

Takker for svar:-)

Skal ta en nærmer titt der.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.