Jeg lurer på om det stilles noen krav til strømbegrensene start for motorer (for eksempel Stjerne/trekant eller mykstarter)?
Har en motorhåndbok fra Eaton hvor det står følgende: "Direktestart fører til høye startstrømmer og spenningsfall på nettet, og er ikke å anbefale for større motorer. Nettlevrandøren setter begrensningene, eksempelvis ved 5 - 7.5kW ved 230V."
Noen som kan svare meg på dette?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Da må vi spørre nettleverandøren...
Jeg har 63A 3-fase inn i huset mitt men jeg er usikker på om jeg plutselig kan gå fra 0A og opp til 63A i alle fasene... vet ikke om det står noe sted.... en får vel regne med at nettet frem til huset mitt er dimensjonert etter hva jeg har av sikringer inn...
Ja, leveringsbetingelsene til netteier kan sette begrensninger for tilkoblet utstyr (startstrømmer).